我负责的一小区地库探头在一次打雷后就不断的出现问题。
这次比较严重,由于第一次碰到这样的情况不知所措,向各位大侠请教。
本小区在福州仓山区,地处环境一般。地库共有16个探头,用6根12V电源线来给其所有探头供电,从机房引220V到地库总箱经过一个12V8.5A蜂窝电源变成12V。12V电源线最长差不多200M。视频线有两处对接(都已查看过了,没有腐蚀情况)。两边的75-5视频头也看过均没什么问题(一头是接探头的,另一头就是接DVR跟锯阵的三通头)。
在打雷后,蜂窝电源被打坏后更换后恢复正常,经过一个多月后就出现有些探头干扰严重,怀疑是电源问题,用万用表测得有12V输出,怕A不够,就增加一12V4.5A蜂窝电源。情况也有所变好,但是过一些时间后情况依然。探头也更换过,情况依旧。现在基本排除75-5线缆问题与探头问题。就只有电源问题。
下面是小区地库探头位置与电源线走线图:(有干扰的探头:3.10.12.13.14,第1.2探头有被连带关系,接上其它电源后出现较小的干扰)
[此贴子已经被作者于2010-1-21 19:20:22编辑过]
|