请教个问题(关于防盗报警主机的)先谢了!...

[复制链接]
居于网 发布于: 2010-11-1 16:24 758 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

各位同行,我有个问题想请教下大家,先谢了!我报警系统没做过,前几天碰到一个学校以前做的报警系统,用的是CK的2316 PLUS报警控制主机,接了4个西安盛波尔的四线制烟感探测器(具体型号是system sensor  1412  ),线路是通的,报警控制主机和控制键盘联接没有错误,警号单独试了下也是好的,用烟点然后放在烟感探测器下,探测器指示灯由几秒闪亮一下变为常亮,但是报警控制器这边接的警号不报警,这是什么原因呢?我怀疑是我接线方式不对,另外接烟感探测器各防区末端需要加2.2K电阻吗?是不是每个防区都能接烟感探测器请专家指教,多谢了!

 

接线方式如下:   烟感探测器第1端(- )              黑线            报警主机第6端 (  C  )

                       烟感探测器第2端(+)              红线            报警主机第5端(sw/Aux)

                       烟感探测器第4端(NC常闭)       黄线            报警主机第10端 (  Z1 )

                       烟感探测器第1端(com )          蓝线            报警主机第11端 (  C  )

 

 

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
水中飘摇 发表于 2010-11-1 17:00:00

警号接3和4端子上,你找个电阻接在任意一个防区,布防后拆下电阻,如果主机报警警号没响可能就是编程没有设置好。另外每个防区都接好电阻

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
居于网 发表于 2010-11-1 17:33:00
警号已经接好了。空的回路都需要接电阻吗?我现在这个报警主机就接了这几个烟感
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
水中飘摇 发表于 2010-11-1 17:35:00
多余的防区都接上电阻
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
专业防盗报警 发表于 2010-11-1 20:03:00

这都是最基础的东西,看来还真难为楼主了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xubiao82 发表于 2010-11-1 22:04:00
接上电阻后有没有好?楼主怎么不说一下最终是怎么解决这个问题的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
居于网 发表于 2010-11-2 10:19:00
以下是引用专业防盗报警在2010-11-1 20:03:00的发言:

这都是最基础的东西,看来还真难为楼主了!

是啊,新手,请多指教!