机房接地可以吗?...

[复制链接]
nana8241 发布于: 2009-2-28 20:20 3807 次浏览 46 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新建了机房,由于在12层,从哪里接地最好呢?

回复

使用道具 举报

已有46人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
natao 发表于 2009-3-11 08:57:00
接到大楼本身的接地系统撒。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
缘善 发表于 2009-3-12 11:45:00

一般大楼里面都接地系统,各个楼层面也有,客户没什么要求就接楼层配电箱里面有接地的,如果大型机房,那要重新弄接地系统

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
shyoung 发表于 2009-3-13 14:29:00

刚好碰到这个问题,是在二楼,单独接地的话,应该怎么做方案及施工啊?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
haha373 发表于 2009-3-14 09:44:00

机房接地要求在1欧之内哦!`

一般都是接强电的。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
weigao 发表于 2009-3-17 16:44:00
要求高的话,最好单独做接地,大楼接地好多不合格
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
tangknight2008 发表于 2009-3-18 16:13:00

重新接地费用很高,你应该说清楚你那栋楼一共有几层

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
学会喝茶 发表于 2009-3-18 20:54:00

不是有静电地板的啊   你接地接到静电地板下面那个铁杆上不久好了啊

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
mgchj 发表于 2009-3-18 23:04:00
现在的接地要求都是“3地”一体了,正规大楼的建设都有接地网,如果非正规就要考虑新建接地系统。一般的做法是镀锌角铁的地棒,焊接点需要做防腐处理。普通机房的接地要求不大于5欧姆就成。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
mgchj 发表于 2009-3-18 23:05:00
防静电地板的接地一般是按等电位的要求去做的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
mischenqiang 发表于 2009-3-20 10:47:00
找物业好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
千千岩 发表于 2009-3-21 23:26:00

绝对不能接到防静电地板的金属杆上----万一金属杆连接不好对系统影响很大。

 

高层建筑一般在机房间都预留有金属接地端子,在接地端子处设接地箱,用铜排连接。

 

如果机房内设小型机和磁盘阵列,需要单独设打地线设接地极,费用比较高,但是与当地(或工程现场的地形)土质的电阻率有关。

南方水位低潮湿,一般两到三个钢管或角钢就能达到1欧以下了。干燥地区多并几根角钢或管子,不行还需要加降阻剂。大约要3~8万。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
123aladdin 发表于 2009-4-13 15:46:00
通过竖井接到大楼最底层的接地网上
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
jimk7908 发表于 2009-4-29 10:56:00
接地电阻问题很重要
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
kubi61 发表于 2009-4-29 12:49:00
以下是引用nana8241在2009-2-28 20:21:00的发言:

新建了机房,由于在12层,从哪里接地最好呢?

1、大楼等电位。

2、35平方以上铜线接入制安的接地网。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
kubi61 发表于 2009-4-29 12:52:00
以下是引用学会喝茶在2009-3-18 20:54:00的发言:

不是有静电地板的啊   你接地接到静电地板下面那个铁杆上不久好了啊

 

应该是静电地板与机房的等电位铜排相连,不是接地接到静电地板上。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
阿尔 发表于 2009-4-29 13:56:00
一般来说,原大楼弱电井(有些在强电井)里已经做好接要铜排,接地电阻应该达到规范要求的,你可以直接连接就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
xbs1234 发表于 2009-5-6 11:32:00
一般在大楼里都有接地的,你先去测一下就好了!不行就再自己拉
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
tuwenjing 发表于 2009-5-8 16:08:00
看情况啊,有钱的单位就给他弄个单独接地,在分个交流地,工作地,直流地等。没钱就接到大楼的接到线上,防雷一定要安装。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
templar1st 发表于 2009-5-14 11:30:00
联合接地到楼层的接地端子上
回复 支持 反对

使用道具 举报

123下一页