现有一个工程,7层楼,共有100台网络设备,每台网络设备产生2M/S的数据流


100台即200M/S,数据流7X24不间段


100台网络设备分布在7层楼各个角度


现在想每层楼配置2台接入交换机,然后把1-7层的接入交换机全部汇总至1层机房


接入交换机与汇聚交换机,全部采购光缆连接


位于1层的汇聚交换机再使用光缆连接至1公里以外的中心交换机


                                 
如果使用以下拓朴:


网络设备>>---接入交换机>>---7个光纤收发器TX========光纤=========RX光纤收发器X7>>----汇聚交换机SFP>>=====光纤======中心交换机
 

请问:
接入交换机与汇聚交换机之间使用最普通的光纤收发器,可否?


汇聚交换需要什么样的配置,才可以胜任网络传输?


汇聚交换机与中心交换机之间使用什么样的光缆?对SFP光纤模块有什么要求?是否能承受如此大的负载? 


如果网络设备产生的流量为3M/S 使用背板为32G的交换机,是否可行?流量和背板有什么公式可以计算交换机是否够用?        

 

-----代表网络
====代表光缆   

 

先谢谢各位,请教了...                     

[此贴子已经被作者于2010-10-28 22:12:38编辑过]
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eysk 发表于 2010-11-1 10:57:00

千家无人....

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jyttek 发表于 2010-11-11 18:33:00
深圳嘉亿通科技有限公司专业制造光纤收发器和光端机 光模块,EPON设备厂家,公司汇聚了一批专业高技术人才。 相同的质量,价格却很有优势。 网址:Http://www.jyttek.com TEL:0755-29357722 嘉亿通,家家通
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lxj1988219 发表于 2011-2-15 09:40:00
同感,千家无人,那我们去哪?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ruodian123123 发表于 2011-2-16 12:35:00
可用光纤1000M连接主干,楼层与楼层之间,层之间用双绞线100M连接
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
y4yhl9t 发表于 2011-3-11 16:37:00
5l楼的建议可以考虑的啊,楼主~~~~~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ding6889 发表于 2011-3-11 21:33:00

实用的!可以试一试!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
安防宁夏 发表于 2011-3-14 16:08:00
希望高手多点建议,学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
danjuaner 发表于 2011-3-25 15:03:00

请问:
接入交换机与汇聚交换机之间使用最普通的光纤收发器,可否?   可以,建议采用品牌百兆多模。比如:瑞斯康达  。品牌不好怕打雷


汇聚交换需要什么样的配置,才可以胜任网络传输? H3C 3600SI及相当级别的三层交换机均可,需要有一个SFP千兆口


汇聚交换机与中心交换机之间使用什么样的光缆?对SFP光纤模块有什么要求?是否能承受如此大的负载? 

                     使有单模光缆最好,SFP可采用1.25Gbps/1310nm 单模短距SFP激光收发一体化模块


如果网络设备产生的流量为3M/S 使用背板为32G的交换机,是否可行?流量和背板有什么公式可以计算交换机是否够用?可行,算法见http://zhidao.baidu.com/question/22961518.html

 