机房内防雷做与不做均压环有和区别?

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
邸宝宝 发表于 2010-10-25 14:15:00
做不做到底有什么区别,回答
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
超导体 发表于 2010-10-26 09:32:00

均压环的作用是起到等电位连接作用。它是指机房内的各种接地的互联,不单纯指的是防雷的接地。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
czh429323553 发表于 2010-10-27 15:11:00
哦,谢谢指导