千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

博世7400主机接双总线驱动问题...

[复制链接]
tshwang 发布于: 2012-1-7 11:39 1285 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
博世7400主机接双总线驱动模块DS7436,前端用单地址模块接艾礼富探测器。编程后将每9防区设置为持续报警,通电,键盘一直显示“Not ready control tromble enter #87”,然后按'PIN+#87'后,显示“not ready 009”,检查路线无故障。请教大侠们是何原因。
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tshwang 发表于 2012-1-7 11:52:00

小弟调了2天了还没搞定

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
专业防盗报警与联动 发表于 2012-1-7 13:37:00
先拿模块直接就近接入DS7436,就很容易判断出哪里出问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
樊剑华 发表于 2012-1-7 16:22:00
     学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
goone123458 发表于 2012-1-7 22:11:00
学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zjh00308 发表于 2012-7-16 21:28:00
看看是不是对射没电源或对射偏了没对正