[求助]电梯飞碟摄像机(金属外壳)图像总是出现扭曲...

[复制链接]
sdgp 发布于: 2009-6-10 15:40 1123 次浏览 22 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

大虾们:

     电梯里用的飞碟型金属外壳摄像机,开通几个月21个摄像机坏了9个。具体情况是,先是图像出现抖动、然后变形、扭曲、最后没有了图像。送去厂家检测维修,结果是说是里面一个电阻烧掉了,说是电压不稳造成的。但现场电压量过了,还是挺稳定的。

我的供电方式是,从电梯机房通过电梯的随行电缆送AC220到轿厢顶部,用12稳压电源给摄像机供电,飞碟摄像机在轿厢里开孔嵌入式安装。但还遇到奇怪现象,出现图像扭曲的摄像机从轿厢里拆卸,不与轿厢接触,图像就不扭曲。怀疑是不是轿厢接地不良静电对摄像机造成的呢?电梯一般会有3种接地,不应该出现接地不良的而造成!!

所以,求助大虾们,想想是怎么回事?

回复

使用道具 举报

已有22人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
★PC→壞壊 发表于 2009-6-10 17:34:00

我在变电站遇到过球机出现这种故障!我估计电源不稳会有这个现象出现,还有与环境有关,看看你用的电缆,还有电梯里的日光灯,静电的可能性也不能排除,还有你同轴电缆附近是不是有电流较大的电源线经过!电梯的接地不可能有变电站的接地好吧!

像你说的那个直接放绝缘垫片是不是就可以解决呢?不如直接把220V~放到电梯里看看!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
蜂蜂煤厂秘书 发表于 2009-6-10 20:23:00
只要不是富士的电梯最好就做绝缘吧,不要将摄像机跟电梯轿厢接触。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
delifuji 发表于 2009-6-10 20:35:00

摄像机供电可以使用电梯较箱里的电源供电,然后使用质量较好的开关电源做稳压电源,因为开关电源对电压的波动控制很强,是比较稳定的电源,针对这些小功率摄像机

 

域名注册,虚拟空间 http://www.v7o.cn

[此贴子已经被作者于2009-6-10 20:35:48编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
eie1992 发表于 2009-6-10 21:11:00

“但还遇到奇怪现象,出现图像扭曲的摄像机从轿厢里拆卸,不与轿厢接触,图像就不扭曲。怀疑是不是轿厢接地不良静电对摄像机造成的呢?电梯一般会有3种接地,不应该出现接地不良的而造成!!”

这是典型的地电位环路干扰,也是“地环路是安防系统的重大安全隐患”的真实例证——烧坏摄像机。

正确的设计安装:摄像机外壳必须与电梯轿厢绝缘。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
东达科技 发表于 2009-6-10 22:03:00
是轿厢静电对摄像机造成的。唯一解决的办法是摄像机外壳必须与电梯轿厢绝缘。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
tongs 发表于 2009-6-11 08:25:00

呵呵这个我补充下楼上的

不光是外壳要与电梯轿厢绝缘还有安装螺丝也一定要绝缘

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
sc8801 发表于 2009-6-12 10:16:00
电梯尽量不要用金属壳的摄像机
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
ft3329232 发表于 2009-6-14 10:38:00
学习了,谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
st309 发表于 2009-6-14 11:34:00

电梯安装这么多说道

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
win0715 发表于 2009-6-15 11:26:00

用塑料的半球试过吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
walk520 发表于 2009-6-15 16:32:00
学习中..
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
mysky521 发表于 2009-6-22 11:17:00
学习中,不过我想的话考虑是不是有干扰!再就是电压的问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
xxxfffcn 发表于 2009-6-23 20:28:00
以下是引用蜂蜂煤厂秘书在2009-6-10 20:23:00的发言:
只要不是富士的电梯最好就做绝缘吧,不要将摄像机跟电梯轿厢接触。

 

同意,有可能是重复接地造成的;在轿箱里把摄像机拿到手上,看还有没有扭曲的现像

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
a57068368 发表于 2009-6-24 09:34:00

你的还好,我们做的,这个电梯的,他四面全是不锈钢的,结果照出来的图像,都是双层的。这个让人很头疼呀,想了半天都不知道怎么解决好呢。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
林碧 发表于 2010-3-13 14:34:00
绝缘问题,没什么好说的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
vklkqffpp 发表于 2010-3-13 15:26:00
绝缘问题,没什么好说的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
钟心剑 发表于 2010-4-29 20:04:00
摄像机与电梯没有绝缘就是这种现象.你可以考滤换成塑料外壳的半球.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
tianyimingming 发表于 2010-4-29 21:03:00
最近也做一个电梯的工程,原来这么麻烦,看来以后好日子还在后头来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
yh233yh 发表于 2010-4-29 22:31:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城