蝶阀反馈信号线接反会不会烧掉蝶阀?...

[复制链接]
DICAPRIO 发布于: 2009-11-26 15:40 767 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<font face="Verdana">蝶阀反馈信号线接反会不会烧掉蝶阀?</font>
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
h87106034 发表于 2009-11-26 16:47:00
<p>不明白说的接反是个什么意思&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一般蝶阀电源是220V的&nbsp;&nbsp; 反馈的有无源也有220V的</p>
<p>如果是无源的直接接在模块DI点上就可以了&nbsp;&nbsp; 如果是200V的也就没有接反不接反的说法&nbsp; 直接加个中间继电器&nbsp; </p>
<p>把220V的转成无源接点接到模块上&nbsp;&nbsp; 不用担心烧蝶阀</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
DICAPRIO 发表于 2009-11-26 16:49:00
0-10V调节
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
DICAPRIO 发表于 2009-11-26 16:51:00
<p>蝶阀驱动那边已经接好,在DDC这边AI接反了反馈线,有没有烧掉蝶阀驱动的可能??</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
s260403378 发表于 2009-11-28 11:25:00
没有。0~10VDC 属于弱点,不会烧毁。