eton0633 发布于: 2010-8-18 09:19 1168 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
现在我做了个工程,工程的地理位置在一个山上不过海拔也就40--50米吧,最近在下雨打雷过后总是坏相机电源 和光端机的视频接口,而且坏的都是并联在供电线路的第一个和第五和第六相机的电源或视频接口。工地本身的防雷做的肯定没有问题 现在该考虑的是否是工地的给前端的供电的电不稳或相机电源的本身质量造成的!注意前端的供电是从山下走空架线上山的大约在350米左右 希望各位大虾给小弟点建议谢谢了 !!!
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
cxli 发表于 2010-8-18 12:14:00
楼主说工地的防雷肯定没问题,设备还是被雷击,还真不好说
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ugud 发表于 2010-9-24 13:55:00
了解真相
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
eie1992 发表于 2010-9-24 19:05:00

工地本身的防雷做的肯定没有问题 ——都采取了哪些防雷措施?

1)防直击雷,采取了哪些措施?摄像机有没有安装在金属立杆、支架上的,没做绝缘接地了?有没有立杆避雷针?

2)工地有没有大型电机用电设备?

3)用没用防雷器?用了接在哪里?

回复 支持 反对