问个电源线选择的问题...

[复制链接]
jumpjump 发布于: 2010-9-5 07:27 597 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
总共16个摄像机,距离监控主机总距离是1500米,我用220V传,电源安装在摄像机旁边(不是集中供电),我想问的是,我传220V电的电源线要用多少粗的,线的粗细,往往是怎么计算的,求助!!!!
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jumpjump 发表于 2010-9-5 21:23:00

怎么没人回复,我用2*0.5的线够吗,会不会太细

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
587138 发表于 2010-9-5 23:08:00
拿8卷线,接上220V,末端接个100W(估算你16台摄像机功率)灯泡,看看有几V,再看看你电源的工作电压范围不就知道了,你要真能量出线路回路电阻也去算可以啊,我按负载100W,压降不低于22V估算了下,单芯200米不能超过3欧,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jinian1230 发表于 2010-9-6 08:37:00

一般是这么算的:铝线十下五,铜线升级算

一般线材是1.5平方,2.5平方,4平方,6平方,10平方

2.5平方铝线是2.5×5=12.5A   功率是P=UI=220×12.5=2750W

2.5平方铜线(铜线升级算即:4×5=20A  功率是P=UI=220×20=4400W

如果穿管子的话功率需要再乘以80%

如果环境温度超过40度就需要乘以90%

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
LIXIAOXUE 发表于 2010-9-6 09:14:00

学习!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jinlingzhineng 发表于 2010-9-6 10:06:00
谢谢解答  学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
lxianyun 发表于 2010-9-6 10:19:00
了解下而已
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
easewater 发表于 2010-9-6 10:38:00

算总电流啊,对照查电工手册就行了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
tujianke1979 发表于 2010-9-6 12:40:00
以下是引用jinian1230在2010-9-6 8:37:00的发言:

hua0785 发表于 2010-9-6 13:07:00
电源安装在摄像机旁边的话,BV1.5应该可以了吧。0.5的线不可用以传强电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
东营成丰智能 发表于 2010-9-6 14:15:00
1.5MM纯铜
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
静幽客 发表于 2010-9-11 11:13:00
1.5方的即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
lpyltt 发表于 2010-10-8 20:13:00

学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报