前辈进!报警器接线图及施工具体问题求证...

[复制链接]
冷沐 发布于: 2009-6-19 17:13 5187 次浏览 34 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

黑心老板给我四对艾礼富ABT100,让我把缺的东西补齐,再把系统完整的安装起来。

可怜我小女子没作过报警,只是原理上知道一些。老板要省钱,让我来负责。不干不行啊

学习了两天,准备配安达AD-258主机,四芯信号线500米。

动手之前还要把功课作足,否则烧了设备我就赔了,或者开始施工/几天弄不通又要被K了

画了张接线图,前辈们看看给指点指点


[此贴子已经被作者于2009-6-19 17:15:42编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有34人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
冷沐 发表于 2009-6-19 17:44:00

小图看不太清楚,请点开看大图。

我的问题如下(前提是我上面画的是对的,如果错了问题就又更多了)

1、主动红外探测器是常开型还是常闭型?

2、我这里报警器是双光束的ABT100,听前辈说三光束和四光束接线方法不一样,这里先不涉及。

     A,需要做防拆的时候,投光端的67也不用接吗?

     B,46短接,37接信号,就不管是常开还是常闭接法都一样吗?

 

3、ABT100说明书上说电压是13.8-24V,电压是不是正常应该是24V,低一些也能工作?

4、电缆是用2根2芯还是1根4芯?信号是否需要屏蔽线?不屏蔽有问题吗?

5、报警系统中什么设备是常开?什么设备是常闭?

6、报警主机内部都会提供24V端子吗?

7、按照我的接线方式,4个报警器是1个防区还是4个防区?

如果是1个防区,那如何接成4个防区?

或者防区只是在调试时设置的?

8、有老师说按国标,带防拆信号的话,总共需要6根线,那该如何接啊?

     看报警原理的资料,常开的采用并联,常闭的采用串联。(指报警器和防拆之间)那46短接,37接信号属于哪种??6和7端子内部是不是已经连通的?

 

[此贴子已经被作者于2009-6-19 18:03:13编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
雪亮军刀 发表于 2009-6-20 08:53:00

找谁买的主机找谁问,一般人不知道

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
苏莲 发表于 2009-6-20 09:23:00

     以下为小女子的浅见《由于我没有见过AD-258主机,网上查出是无线的哦,以下内容仅按常规分线报警主机来分析的,仅供参考,谢谢》

1、主动红外探测器是常开/常闭可选,只是接法不一样,常开并接,常闭串接。一般是接的常闭。

2、我所知道的双光束对射,发射端当然只接电源,接收端1.2接线端接电源,如果接常闭是接3.4接线端,如果接常开是接4.5接线端。常开/常闭接法不一样的,一般都没有做防拆吧。

3.一般我们是建议客户用的0-24可调的开关电源,这样比较灵活,能保证最远一对对射的供电问题。主要是怕电压不够。

4、报警系统是需要两芯电源和两芯信号线,你可以用两根2芯线,也可以用一根4芯线,看现场走线方便来选择咯,规格为RVV的非屏蔽非双绞的线材,线径视距离用0.5-1.0之间吧,不屏蔽没有问题。

5、报警系统中一般是探测设备上有常开/常闭可选。NC COM NO,NC是常闭,COM是公共,NO是常开

6、很少有报警主机内部提供24V的,一般是13.8V。

7、一般分线报警主机是6个防区,8个防区,16个防区,你有多少个探测器就对应接几个防区吧,当然也可以把几个探测器接在一个防区上。

8、这个问题我很少涉及了,因为一般都只接了电源和信号,呵呵。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
苏莲 发表于 2009-6-20 09:24:00

具体的再不明白可以电我们技术工程师电话:13798324310赵工,希望他能帮到您。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
farring 发表于 2009-6-20 09:38:00
解释的不错,基本到位了,学习中`~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
冷沐 发表于 2009-6-22 14:39:00

谢谢苏莲的回答!很详细!!

如果不接防拆的话,会不会将来有问题,用户会责问我们做工程的,甚至要赔偿损失啊

[此贴子已经被作者于2009-6-22 15:28:38编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zyr546 发表于 2009-6-22 14:53:00
你在那里买的设备,就可以到他那里去咨询塞,他肯定要给你说的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
GE防盗 发表于 2009-6-22 15:14:00
照你的布线方法,如果不是走总线的话,那么报警后是分不清哪对对射报警的。只知道报警了,不知道具体的位置。建议:采用总线制报警主机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
冷沐 发表于 2009-6-22 15:25:00
楼上GE防盗能否说的详细些,我画的图不是总线制吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
冷沐 发表于 2009-6-22 15:26:00
以下是引用zyr546在2009-6-22 14:53:00的发言:
你在那里买的设备,就可以到他那里去咨询塞,他肯定要给你说的

因为现在设备太便宜了,所以商家懒得多说两句话,含糊其辞

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
GE防盗 发表于 2009-6-22 15:59:00

你虽然画的是总线,但我没有看到总线地址模块啊。你现在画的是探测器直接并联到主机上了。当一个防区使用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
冷沐 发表于 2009-6-22 16:06:00

GE防盗:总线地址模块是主机自带,还是另外加?

象视频监控,解码器本身就带地址拨码多好啊

[此贴子已经被作者于2009-6-22 16:07:12编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
GE防盗 发表于 2009-6-22 16:20:00

我画了一个图但上传不了,已发送到你的163邮箱了。地址模块需要另购的,而且你的主机需要支持总线才行。

[此贴子已经被作者于2009-6-22 16:24:57编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
冷沐 发表于 2009-6-22 16:26:00
好象只能传gif的图,反正我传了BMP不行
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
dinghpsr 发表于 2009-6-22 16:27:00

从图上来看,你的主机应该是总线制报警主机。那么就要配人家的模块才好

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
冷沐 发表于 2009-6-22 16:34:00
以下是引用szwlx888在2009-6-22 16:14:00的发言:

一,你理解错了报警系统的总线式与非总线式

二,你接线错误了。

三,这么简单的4个防区的系统,你只要找一台6防区左右的报警主机,供电按你的接法是对的,信号线就是每一对的受光器拉一条两芯线到主机的防区端,电阻串接在受光器的5,6端子。

 

大棒子把我打蒙了。你是说简单的系统用不到总线制吗?

 

三,这么简单的4个防区的系统,你只要找一台6防区左右的报警主机,供电按你的接法是对的,

信号线就是每一对的受光器拉一条两芯线到主机的防区端(指3、4吗),电阻(什么电阻?完全不懂。作用何在?)串接在受光器的5,6端子。

 

按照你的接法,应该是2根2芯线了????

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
GE防盗 发表于 2009-6-22 16:52:00

如有需要帮助加QQ4839690

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
冷沐 发表于 2009-6-22 16:55:00

对于非总线制的报警主机或报警控制器,都应该采用接入匹配电阻的方法来连接报警探头,这种接入方法能够保护传输线路、防止破坏。严格来说,不采用匹配电阻而直接接入报警探头的报警主机或报警控制器是不能起到报警作用的,因为它们连最起码的保护措施都不具备,建议大家不要选用。不同产品选择的匹配电阻的大小可能不一样,有的选择2.2K,有的选择5.1K,有的选择10K等等。

 

找到讲电阻的资料,好复杂啊,如何确定接多大的电阻。电阻的实物不会是象电工学实验中用到那样古老的样子吧?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
冷沐 发表于 2009-6-23 08:32:00
以下是引用szwlx888在2009-6-22 16:14:00的发言:

一,你理解错了报警系统的总线式与非总线式

二,你接线错误了。

三,这么简单的4个防区的系统,你只要找一台6防区左右的报警主机,供电按你的接法是对的,信号线就是每一对的受光器拉一条两芯线到主机的防区端,电阻串接在受光器的5,6端子

以下是引用szwlx888在2009-6-22 20:20:00的发言:

不同厂家的报警主机都自带有末端电阻,这个不用你操心。你是有4对对射,还是两对?

如果只有两对那就是除电源线外加两根两芯线从主机到受光器就好了

图画的是2对,实际是4对

1、对于常闭型的,电阻是不是应该串接在46之间,而信号接37?

你说接在56我不明白啊

 

2、实际施工中是不是很多人都不接电阻啊!!!!!反正验收时一切正常,只是自我故障诊断的能力没有了

 

[此贴子已经被作者于2009-6-23 8:47:19编辑过]