福克斯FC-7401问题...

[复制链接]
zjs482 发布于: 2010-9-14 21:51 1058 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

全部设备上海办拿货,应该是正品。总线长度不超过300米4*1.0线,共有24防区。

 

全部fc-7401模块。

 

现象:防区16故障,查看对射正常、主机正常、总线电压波动正常

 

解决:更换模块恢复正常。

 

模块直接接主机测试正常。模块还可以用在其它地方,电话咨询美安福克斯是不是模块有问题,答曰不知道。

 

这样的现象发生过三次了,有点对国产的总线制报警系统失去信心了。

 

欢迎各位拍砖、指教。

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zjs482 发表于 2010-9-14 22:34:00
子不教,父之过啊! 什么意思?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zjs482 发表于 2010-9-14 22:35:00
以下是引用szwlx888在2010-9-14 22:27:00的发言:

福克斯代表不了国产报警设备,您太抬举他了!

实在不行你换个DS的模块试试,子不教,父之过啊!

[此贴子已经被作者于2010-9-14 22:27:28编辑过]

国产的总线制报警系统还有那几家?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
专业防盗报警 发表于 2010-9-14 22:57:00
以下是引用zjs482在2010-9-14 21:51:00的发言:

模块直接接主机测试正常。模块还可以用在其它地方,电话咨询美安福克斯是不是模块有问题,答曰不知道。

 

你问问博世技术人员或许就知道了,问题也就迎刃而解了。

[此贴子已经被作者于2010-9-14 23:04:43编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hua0785 发表于 2010-9-15 09:04:00
三次都是防区16故障,都是同一处故障?

 

欢迎各位拍砖、指教。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
珠海安杰仕 发表于 2010-9-15 09:05:00
首先要想到一条正确的检测方法。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
john22 发表于 2010-9-15 09:25:00

别把福克斯的问题就当成国货问题,买的时候有没有考虑用好点的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zjs482 发表于 2010-9-15 16:57:00
好的就用博世了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
专业防盗报警 发表于 2010-9-15 18:07:00

哈哈,这么快就想通了。

回复 支持 反对