<p>有个项目用的是毛细管系统,主要担心毛细管夏天会结露,我看了一些毛细管厂家的资料,基本上是需要1个露点探头,1个防结露温控器,及毛细管水阀。</p>
<p>我现在利用自控来控制,选择1个室内温湿度传感器,安装在靠近毛细管最容易结露的位置,通过程序编写公式来计算出露点温度;再安装1个水管温度传感器或贴片温度传感器,监测毛细管表面的温度,比较露点温度与水管温度之间的值,如果水管温度≤露点温度,就要关闭水阀,这样控制不知对不对,毛细管厂家只有一个露点探头,他是和什么对比,用什么作为阀门关闭的依据?</p>
<p>另外,请教一下,西门子的冷凝监测器QXA2000,是不是直接输出露点温度了,需要和AQX2000配合使用吗,如果别的自控系统单独用这个冷凝监测器作为露点传感器行不行?我用一个温湿度传感器,通过计算得出露点温度,这样行吗?</p>
<p>问题比较多,请各位行家里手,帮忙解答,不胜感激!</p> |
|