magic 发布于: 2003-10-15 13:08 1045 次浏览 18 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
现我建设监控项目马上要验收,但突然云台不能转动了,现使用以下解决方案都未解决: 环境如下: 奥创硬盘录像机 奥申解码器(CIT-800) 云台 未知 视频采集卡 杭州赢海威 1、更换解码器(PELCO_D协议)、RS232转485通讯模块并加载相应协议,控制信号可以检测输出正常,但云台不转动; 2、控制线路正常; 3、解码器自检,云台各方位动作正常; 4、软件相应(地址映射、波特率等)设置正确; 请大家帮帮我,怎么解决啊? 谢谢了!
回复

使用道具 举报

已有18人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lichunzhi 发表于 2003-10-15 13:39:00
刚装好的时候是不是可以转的,如果可以装说明协议没有问题,云台是好的了,解码器也是好的吗?接线是不是正确的,还有解码器输出信号是不是太弱呀,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
magic 发表于 2003-10-15 13:49:00
刚装好的时候是可以转的,用了有几个星期才突然出的问题!应该说线接的正确的! 用替换排除法,都没有查出云台和解码器有什么故障。 你提到的解码器输出信号是不是太弱(解码器和云台的距离15M左右),怎么知道,还有就是怎么解决,换解码器!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
libanghai 发表于 2003-10-15 13:52:00
我想可以先换一个好一点的解码器试一下,可能是解码器信号弱!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lichunzhi 发表于 2003-10-15 13:53:00
你有没有换线试试了,解码器你也要换换看了,是不坏了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
magic 发表于 2003-10-15 14:13:00
解码器(PELCO_D协议)和RS232转485通讯模块都换过了,控制信号可以检测输出正常,但云台不转动; 换线,这个问题就搞大了!但才用这么久线出问题不可能性比较小啊!并且万用表检测没有问题的。 解码器信号弱具体怎么判断?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
magic 发表于 2003-10-15 17:15:00
帮帮我,在线等!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lichunzhi 发表于 2003-10-15 17:18:00
我是说,换一个短点的信,就近试试了,你是怎么检测解码器输出信号正常的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
magic 发表于 2003-10-15 18:02:00
以下是引用lichunzhi在2003-10-15 17:18:00的发言: 我是说,换一个短点的信,就近试试了,你是怎么检测解码器输出信号正常的。
解码器自检,云台各方位动作正常 算不算正常?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lichunzhi 发表于 2003-10-15 18:04:00
这样了,你把解码器和云台都换了好了, 看看有没有这个现象了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
线虫子 发表于 2003-10-15 21:07:00
看样子是不是控制信号..没到你的解码器.... 或是解码器的码盘有问题...... 你先控一下这个解码器..看有没有动作.... 要不用万用表测一下输出就是你解码器输出有没有电压.... 如没有那肯定是上述问题之一了....... 我想你肯定测过线通断了吧!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
yokai 发表于 2003-10-15 23:30:00
估计是硬盘输出的协议与解码器不匹配,更改协议,使2端的协议一样,再试一下,如果还不行,就找硬盘的厂家,要个解码器的芯片换一下就可以了。我以前也遇到过这个问题,把解码器的芯片更换后就正常了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
billwei 发表于 2003-10-16 08:58:00
你拿万用表量一下解码器的输出电压,看看控制前和控制后的变化
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
潮水 发表于 2003-10-16 13:32:00
应该是解码器的485控制芯片被烧了,去厂家检测吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
magic 发表于 2003-10-17 08:10:00
谢谢各位师兄的大力帮助!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
小雨1972 发表于 2003-10-22 13:27:00
只能这么做了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
安全防范 发表于 2003-10-22 17:30:00
总线的问题吧 是不是总线太长,支线超过10m,末端没加120电阻
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
LFeng 发表于 2003-10-23 08:45:00
解码器自检,云台各方位正常,说明解码器到云台端正常 485有信号输出,说明主机内部COM口设置正确 以前能控制,说明软件上设置正确 应该只有码转到解码器的问题了 1、检查解码器在控制或自检时会不会有继电器响、如有检查解码器是不是在控制时有反应 2、将解码器和云台取下,到主机边上换根短信号线试试 3、有无数据位、校验位、停止位的设置被人误修改了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
LFeng 发表于 2003-10-23 08:46:00
解码器自检,云台各方位正常,说明解码器到云台端正常 485有信号输出,说明主机内部COM口设置正确 以前能控制,说明软件上设置正确 应该只有码转到解码器的问题了 1、检查解码器在控制或自检时会不会有继电器响、如有检查解码器是不是在控制时有反应 2、将解码器和云台取下,到主机边上换根短信号线试试 3、有无数据位、校验位、停止位的设置被人误修改了