千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

球机调试时遇到的问题...

[复制链接]
synlinx 发布于: 2013-3-30 20:33 520 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

1. 用工程宝时, 摄像机可拉远拉近,但不能控制左右,   用键盘就OK了,   控制型号的强弱问题

2. 有时左右,上下不能控, 有可能是 球机抗干扰能力差, 有是 复位后就好了

回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
shiweicc 发表于 2013-3-30 21:00:00

学习+顶!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成都监控安防:http://www.shiweicc.com

[此贴子已经被作者于2013/3/30 21:01:35编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jnwdkj 发表于 2013-3-30 21:05:00
学习下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
用户名写不上了 发表于 2013-3-31 10:38:00
你的工程包有问题吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
矩阵 发表于 2013-3-31 13:25:00
加一个485码分配器试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lnhaojun 发表于 2013-3-31 21:03:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
chaohuwxy 发表于 2013-3-31 21:09:00
什么牌子的球机啊??可能是球机问题吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
视鹰电子 发表于 2013-3-31 22:10:00
工程宝的问题吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
weichaodong 发表于 2013-4-1 10:33:00
应该是球机问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
俩个八 发表于 2013-4-1 22:09:00
用网络的吧就不会出现这样的问题了,你的这种情况,可能跟485的干扰,或是信号比较弱,我们可以沟通一下,QQ,1628632816.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
qinjiangen 发表于 2013-4-2 10:34:00
码分器试试!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
故宫看海2012 发表于 2013-4-2 11:50:00
关键球机质量不是很好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
meiguopai22 发表于 2013-4-2 14:48:00

排除法:

1、把现场的球机放在监控机房做个实验,如果情况一样,产品问题。如果一切正常,检查传输的线路,尤其是控制线要是屏蔽的。

2、是不是集中供电?如果是,建议取消集中供电,把变压器安装在球机附近。减少电流的损耗。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
鹏飞网络 发表于 2013-4-6 18:11:00

机器不过关 用的线差