千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

急!请做报警的高手帮忙解决个问题...

[复制链接]
dazhuang 发布于: 2011-3-21 09:48 493 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我用的是Honeywell的VISTA120报警主机和H3C的视频编码器,两个系统都正常了,现在要做报警与图像的联动。问题就来了:

 

把报警按钮的信号线并线后一分为二 , 一路接到防区模块上 , 另一路接到监控的视频编码器上做摄像联动用  ,  结果并线后只有视频系统能收到信号  , 报警器没反应了;

后来把报警按钮的信号线直接接到编码器上  , 用编码器的凤凰输出再接防区模块  , 当报警按钮按下去后 ,  联动图像马上能跳出来 ,  但是报警器要过大概30秒钟才会响

 

请各位看看这种问题是什么原因,怎么解决啊?有人建议我加个32路继电器板来做摄像联动,不知道那个板子能不能解决这个问题

 

请高手帮忙啊,谢谢了

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tzgnihao 发表于 2011-3-21 10:52:00

可以加继电器输出模块,这个是最好的解决方法。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dazhuang 发表于 2011-3-21 12:31:00

120的防区很少,一共30几个防区,开关量信号是到每个楼层的弱电间里,防区模块以及视频编码器也是在弱电间

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
dazhuang 发表于 2011-3-21 15:27:00

现在准备把32路继电器放在1楼的弱电间  , 继电器板跟主机之间的连接线已经有了。计划是从一楼弱电间分别向各楼层的编码器拉线,都是垂直穿线算不上麻烦。

 

视频编码器有凤凰口输出报警信号,当报警按钮按下的时候,联动图像能马上弹出,用万用表测凤凰输出口也立刻通了,偏偏报警系统的警铃要等30秒才会响  

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
dazhuang 发表于 2011-3-21 15:39:00

dazhuang 发表于 2011-3-24 10:47:00

谢谢,已经去买32路继电器板了,问题应该能解决。

但是我仍然想不通问题出在哪里

回复 支持 反对

使用道具 举报