千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

视频线和电源线的干扰疑问...

[复制链接]
jie805 发布于: 2010-6-10 14:55 852 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

个个都说电线线和视频线走在一起会有干扰,这里所说的电线线应该都是220V的电了.

 

1.如我一个点不超三百米,摄像机用的是220V,也就是电线线我用的也是2X1.0,直接从机房拉到前端,把75-5的线和这个视频线穿同一根管内,会不会干扰??

 

150来的是不会,我做过,一点干扰都没有.

 

2.如果个个都说要分开走线,那就是我电线穿单独一个PVC管,  75-5或双绞线穿另一个管,但我看了一般施工的人这样分开后二个管也是靠得很近,几乎在一起,那这样的话,和全部穿一根管没什么区别,这么薄的PVC难道还防抗干扰不成???

 

人家说一般穿管都是为了更好的保护线.

 

大家来交流一下.

 

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zzi 发表于 2010-6-10 15:03:00
没试过300米的,你可以试用网线做,这样是没问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wy12369 发表于 2010-6-10 15:05:00

没问题,800M都做过。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
dragonxt 发表于 2010-6-10 17:35:00
主要看你是直流还是交流,因为干扰产生是因为电压变化产生的,如果24V或12V直流,与信号线通管影响不大
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
pdsoo1 发表于 2010-6-10 17:44:00
我做的工程一直都在一起走的线,最远600米,没发现有干扰的,电干扰是指380V以上的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
nbredarmy 发表于 2010-6-10 21:52:00
强电会有干扰,普通电没什么干扰的,就算管子里充水也没什么干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wymybb719 发表于 2010-6-11 10:47:00
我还没试过,就是怕这点,用12V的损耗又大,很多时侯就为这个伤脑筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
ybbthpmtd 发表于 2010-6-11 11:28:00
绝对可以的  一点问题都没有 我做过无数工程  全是一起布线 但我用的是双绞线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
lilee521 发表于 2010-6-11 13:53:00

220V如果是二线制就行。三线制会有干扰。另外建议用双绞线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
b1o1y 发表于 2010-8-7 15:44:00
100多米,电源线与双绞线共管,干扰有些厉害!   不知道屏蔽双绞线什么结果!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
b1o1y 发表于 2010-8-7 15:44:00
不知道屏蔽电源线什么结果
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆