关于周界报警用线问题...

[复制链接]
wan518 发布于: 2010-7-13 09:46 2803 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

今天看一CAD图,上面周界对射(红外栅栏)用线是RVV3*2.5,记得以前对射都用2芯的。。。

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
寻悟究理 发表于 2010-7-13 09:55:00
对射要用4芯,两心电源,两心信号
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
专业防盗报警与联动 发表于 2010-7-13 10:15:00
以下是引用wan518在2010-7-13 9:46:00的发言:

今天看一CAD图,上面周界对射(红外栅栏)用线是RVV3*2.5,记得以前对射都用2芯的。。。

因为光栅多根同步线

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hongcl 发表于 2010-7-13 12:57:00
四光束以上的对射都有同步线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
RK 发表于 2010-7-14 08:57:00
互射式红外光栅  或者是多光束红外光栅   多根同步线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wan518 发表于 2010-8-3 13:54:00

谢谢楼上各位

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hxk2006 发表于 2010-8-3 21:00:00

有的对射是不是要六根线啊,高手指点下

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
qjshuai 发表于 2010-8-5 11:41:00
有一根同步的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
shiwandong 发表于 2010-8-6 15:13:00
同步线啊