千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

UPS配电柜放一级防雷,20个机柜各放一个三级防雷,...

[复制链接]
xubf1202 发布于: 2009-8-22 07:52 1610 次浏览 14 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

UPS配电柜放一级防雷,20个机柜各放一个三级防雷,但没有二级防雷,这样可以吗

也不知道为什么没有二级防雷

回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
子时曰 发表于 2009-8-22 10:47:00
可以...你的三级防雷是电源系统二级防雷.至于第三级防雷,终端设备可以加防雷插座...
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
szspd 发表于 2009-8-23 21:43:00
以下是引用xubf1202在2009-8-22 7:52:00的发言:

UPS配电柜放一级防雷,20个机柜各放一个三级防雷,但没有二级防雷,这样可以吗

也不知道为什么没有二级防雷

总配电处作为第一级,进入到机房处UPS端作为第二级,20个机柜处只需加防雷插排即可。

做好接地处理。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lf749 发表于 2009-8-24 11:50:00

谢谢分享

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
一欧姆 发表于 2009-8-29 14:00:00

要注意每级之间的距离

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
无为浪子 发表于 2009-9-1 15:35:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
vagego 发表于 2009-9-2 13:48:00

什么叫一级防雷二级防雷啊?

 

具体操作是怎样的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yjingz 发表于 2009-9-4 17:09:00
可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
smeiliang 发表于 2009-9-9 08:15:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zhongxiaoming 发表于 2009-9-11 10:33:00
什么叫一级防雷 二级防雷           能不能为我们新手解释一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
smeiliang 发表于 2009-9-12 09:10:00
学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
skyzou 发表于 2009-9-21 09:45:00
一般总配电处放一级,UPS处放二级,机柜放防雷插座就可以啦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
raulw 发表于 2009-9-21 11:01:00
以下是引用vagego在2009-9-2 13:48:00的发言:

什么叫一级防雷二级防雷啊?

 

具体操作是怎样的?

买一本书 叫 建筑物电子信息系统防雷技术规范 

在网上也能下到

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
chenweidong2007 发表于 2010-4-20 14:52:00
学习啦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
ldd403002027 发表于 2010-8-12 08:42:00
总配电柜的进线端加一级防雷,UPS输入加二级防雷,机柜内加PDU插座,三级防雷。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城