小弟,今天买了几对艾礼富的对射,不知道那个是COM    和NC、NO。我看说明书上写的是AL1 和AL2 还就是有V12 GNO  还有RT 和地。那个大哥告诉我。小弟急,,,,,,,,,要接线方法。

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
苏。智英小孙 发表于 2010-8-5 09:13:00
最简单的方法就是通上电,对好光,用万用表测出来,!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
bhphppy 发表于 2010-8-5 18:57:00

怎么测出来了。我是菜鸟交一下。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
专业防盗报警与联动 发表于 2010-8-5 20:38:00

你所描述的是红外光栅。

1、AL1、AL2是光栅报警输出,接报警主机防区;

2、V12 、GND接12V直流电源正负;

3、RT是连接光栅主机、从机的同步线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
专业防盗报警与联动 发表于 2010-8-5 21:02:00

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
苏。智英小孙 发表于 2010-8-6 10:39:00
楼上说的很详细了,不过以后碰到这种问题, 将对射或者光栅连接好,通电,工作,测量出来闭合的两个端子就是接报警主机了(基本所有的对射或光栅都是常闭的), 光栅主从机之间要多接一根同步线!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
bhphppy 发表于 2010-8-12 11:36:00
谢谢、大哥们。