一套联网门禁系统,22门,05年的工程。最近发现一把电插锁坏了,去换,发现新锁换上动作慢,只伸出一点锁舌,怀疑电插锁问题,换了一把还是这个原因。然后查控制器,发现全部用的是12V 3A稳压电源,一个12V 3A电源带一个两门控制器,4个读卡头两把电锁,电源距离电锁安装位置30米左右用的五类线的两芯做12V电源线,怀疑电压不够,万用表量电压10V,按理是电插锁应该可以动作,但是没有动作,换上其他门的锁正常,用我的新锁就没有动作,电锁都是一个品牌的VGSE 6芯的,只是我拿的新锁是今年产的,它的是05年的老锁,难道是老锁可以用10V电压,我新的用10V就会不动作?现在线是没有办法改动,客户要求还要用VGSE门锁,大家帮帮忙我,我该怎么做呢?是电压不够还是电流不够呢?我要换个12V 5A的电源还是换个15V的电源,用15V电源连接门禁控制器我害怕对门禁控制器有损害!我该怎么做呢? |
|