系统被雷击了,大家帮帮忙...

[复制链接]
piaoye654321 发布于: 2010-7-10 17:02 3516 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

工厂监控系统,因围墙是临时点位,摄像机均安装在围墙上,高度2M,没安装防雷装置,附近大树较多,树高10M左右,被雷击了,设备损坏10几套,检查发现,均为云台内置解码板损坏,机芯完好

还有,各路口,监控杆,3M高,附近有很高的金属设备,上面也做防雷,被雷击之后,监控设备无图像,现场检查发现,摄像机直接拿工程宝测试,正常,光端机部分损坏,光端机未做防雷保护,现在的问题是,我们该如何跟甲方解释这个问题?

回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
是只有我自己 发表于 2010-7-11 11:10:00
换线试试看~还不行的话.可能是电视.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
相约相守 发表于 2010-7-11 11:20:00
我在雷雨天气玩游戏,应该说是雷电击坏设备,可不是被雷劈中2#死不了的扎古
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jinbiaozhang 发表于 2010-7-12 08:58:00
 攒分中,。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
子时曰 发表于 2010-7-12 11:38:00

如是直击雷,两端就成"碳'了,感应雷惹的祸.

97年深圳某镇平安城市3千多点,一场雷下来黑了一大半,走的是视频线,全是硬盘口打坏的,跟楼主情况相同.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xiangyanbin 发表于 2010-7-12 17:54:00

看设计方案是否有防雷这块没?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
防雷QQ446379885 发表于 2010-7-17 13:39:00

没安装防雷装置,

 

这就是原因~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lycdnw 发表于 2010-7-21 07:22:00

看来有效的防雷还是不可或缺的!以后吸取教训了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
eie1992 发表于 2010-7-21 11:50:00

检查一下你的系统,是不是有多点接地问题?特别是室外摄像机与金属立杆做好绝缘没有?

雷击可以损坏设备,但损坏设备原因不都是雷击,地环路就是一大杀手。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
noily 发表于 2010-7-21 15:46:00

应该考虑装防雷设备.一个一个的检查一下吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
alphakiss 发表于 2010-7-21 17:09:00

楼主呀!看样你公司要哭了,,,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
0758河台小赵 发表于 2010-7-30 09:09:00
以下是引用piaoye654321在2010-7-10 17:03:00的发言:

工厂监控系统,因围墙是临时点位,摄像机均安装在围墙上,高度2M,没安装防雷装置,附近大树较多,树高10M左右,被雷击了,设备损坏10几套,检查发现,均为云台内置解码板损坏,机芯完好

还有,各路口,监控杆,3M高,附近有很高的金属设备,上面也做防雷,被雷击之后,监控设备无图像,现场检查发现,摄像机直接拿工程宝测试,正常,光端机部分损坏,光端机未做防雷保护,现在的问题是,我们该如何跟甲方解释这个问题?

如何跟甲方解释这个问题?

第一追溯设计没有考虑防雷的责任(如果设计不是你们负责),划分没考虑这个系统的责任归属。

第二雷击属自然灾害一般不在保修范畴之内,就算装了防雷也不能保证百分之百防止灾害发生。

回复 支持 反对

使用道具 举报