线材选型
1、视频同轴线
摄像机到监控主机距离≤250米,选用SYV-75-3或3C-2V视频同轴线;
摄像机到监控主机距离≤400米,选用SYV-75-4或RG-59/U视频同轴线;
摄像机到监控主机距离≤500米,选用SYV-75-5视频同轴线;
摄像机到监控主机距离≤600米,选用SYV-75-7视频同轴线;
摄像机到监控主机距离≤750米,选用SYV-75-9视频同轴线;
超出上述距离时一般采用光缆进行布线。
也可选用PE物理发泡绝缘电视线代替常见的实芯PE绝缘视频同轴线,按相同频率点的信号衰减量进行计算,得出如下使用距离:
SYWV-75-5使用距离≤773米;
SYWV-75-7使用距离≤1 125米;
SYWV-75-9使用距离≤1 320米。
从传输性能来说,电视线的使用效果远比常规的实芯同轴线好,但一直没有在视频监控系统布线中得到大范围的使用原因据笔者分析,原因主要有以下几点:
1、认识上的原因,因为SYV的标准是1993年出炉的,比物理发泡电视线的标准1998年早5年,SYV有先入为主的优势,一提到监控线首先想到的就是SYV线,在认识上阻碍了电视线在视频监控系统中的应用;
2、电视线的机械强度比实芯视频线差,视频线一般要长距离布线,实芯线相对比较好,物理发泡线芯在布线现场容易出现压扁、损伤等情形,更容易导致线缆变形,影响最终传输性能。
注意事项:选用电视线用于视频监控系统时,要选用铜线或镀锡铜线编织屏蔽网类的线材,国为一般的电视线采用铝镁丝编织屏蔽,不能直接进行焊接而只有采用压接或其他方式进行连接(做BNC接头时)。
实际应用中,有的工程采用特性阻抗为50欧姆的同轴线(常见的有RG-58C/U)作视频系统布线连接,因为线缆的特性阻抗与整个视频系统的特性阻抗是不一致的,传输过程中很容易造成一系列问题(如图像不稳定、图像掉包等情况),不建议使用。
2、云台控制线
云台与控制器距离≤30米,选用AVVR 6X0.3安装用软电线;
云台与控制器距离≤100米,选用RVV 6X0.5护套线;
云台与控制器距离>100米,选用RVV 6X0.75以上规格护套线。
3、镜头控制线
采用 RVV 4X0.5护套线。
4、解码器通讯线
应采用 RVVSP 2X1.0对绞型屏蔽线(适合于工业控制信号RS485/RS232传输)。
5、摄像机电源线
若系统有20台普通摄像机,摄像机到监控主机的平均距离为 50 米,则应使用BVV 2X6mm2铜芯
护套线作电源主线,不同距离所使用的电源线见如下表:
摄像机到监控主机的平均距离 34~50m 21~33m ≤20m
电源线规格(2芯) 6mm2 4mm2 2.5mm2
监控系统线路铺设
1、视频同轴线敷设注意事项
1.1 摄像机到监控主机(图像处理器、矩阵控制主机或数码录像机)的距离确定后按线缆的使用长度选用相应线缆,以保证监控图像的质量。
1.2 对于安装在电梯内的摄像机,应选用专用的电梯视频同轴线(要求是柔软耐变折,最好带钢丝加强芯),在电梯井内布线应采用星铁槽并接地处理,以减少电梯电机启动时对视频信号造成的干扰。
1.3 如果摄像机安装在室外(如大院门口或停车场等),线路需要在室外走线或通过架空钢缆走线,条件允许的情况下要安装视频避雷器(因为加装防雷设备会造成工程总造价的增加),即分别在摄像机端和监控主机端各安装1个视频避雷器,而且每个视频避雷器均要接地(室外摄像机要单独打地线,监控室的视频避雷器可统一接地),以防止感应雷对设备造成损坏。
2、控制线敷设注意事项
2.1 在模拟监控系统中,若安装配云台变焦镜头的摄像机,并采用云台镜头控制器进行控制,控制线的选择应根据摄像机与云镜控制器的距离确定。
当距离很短(一般小于30米)时,选AVVR 6X0.3安装用软电线;用当距离小于100米时,云台控制线可采用 RVV 6X0.5 护套线;当距离大于100米时,云台控制线应采用RVV 6X0.75以上规格护套线,镜头控制线均采用RVV 4X0.5护套线。
如果该模拟监控系统是通过矩阵控制主机对云台和镜头进行控制,一般需要用到解码器,控制线路敷设可参考所用矩阵控制主机的技术要求。
2.2 在数码监控系统中,若安装配云台变焦镜头的摄像机,则需要通过解码器对云台和镜头进行控制。解码器一般安装在摄像机旁,解码器与数码录像机采用RS485总线进行通信。布线应采用RVVP 2 X1.0对绞型屏蔽线从数码录像机先引至距离最近的解码器1,然后由解码器1引至解码器2……现在的16 路数码录像机最多可接16台解码器,而RS485通讯线的总长度最长可达1 200米。解码器有AC 220V和AC 24V两种供电类型,若选用AC 24V解码器,则一般由AC 24V变压器统一供电。特别需要注意的是,由于有些解码器输出的DC 12V电源有干扰,用于摄像机供电时会对图像造成一定的影响,因此需要统一对摄像机(12V)供电。
3、摄像机电源线敷设注意事项
市面上采用DC 12V供电的普通摄像机工作电流约为200~300mA,一体化摄像机为350~400mA。如果摄像机的数量较少(5台以内)且摄像机与监控主机的距离较近(少于50米),每台摄像机可单独布RVV 2X0.5电源线到监控室并用小型变压器供电。如果摄像机的数量较多,则应采用大功率的12V直流稳压电源集中供电。
在方案设计和施工过程中,要考虑到所有摄像机的总功率和由传输线路所造成的电压降(俗称“线损”,电压经一段距离的传输电压会降低,系统设计时要按要求进行计算来进行线缆的选型)。对于一幢楼的监控,施工时一般用2条2.5~6mm2的铜芯双塑线作为电源的主干由监控室引至线井,并沿线井走至各摄像机所在楼层的线井。对于楼层各摄像机的供电,可由该层线井引1条 RVV 2X1.0或RVV 2X1.5(若该层的摄像机数量超过6台)电源线给摄像机供电,或用RVV 2X0.5护套线各自对应供电。
文 蛟/2010-05-27 |
|