一般电梯专用线有承重重量的.就是说,电梯线除了要承受电梯上下运行带来的震动受力外,还要承受线缆本身的重量.所以线的质量有很大关系. 还有一点是自己的推断,就是电梯本身可能也存在一些问题.我有客户,用75-7的普通视频线缆接在电梯里快二年了都不会断,但我们自己帮人做的工程,用电梯专用的平行线缆经常断(当时接的是第三方对讲系统).我想可能电梯本身也存在一些问题.不一定都是线缆的问题(只是这种情况没办法跟客户说明,客户通常也不会接受这样的意见).我们最后的解决办法是找了扬州的线厂,专门定做了一卷定制的电梯线.目前接上去还没出现问题. 后来问过厂里的技术,电梯线由于自身重量较重,所以线缆长度在超出一定长度后,即使你不动,也会因为线自身的重量而导致线断. 同时电梯用视频线的钢丝,一般是包裹在内芯外的,同时又很贴近内芯。而钢丝在电梯上下动行的时候会产生扭曲而导致钢丝断裂扭曲,就会出现线路短路的情况(钢丝在里面一般看不到,所以即使短路,外观很难发现。我们有几次断线后就发现有部份结点的钢丝严重扭曲,差不多都要刺穿护套,而且扭曲的点在电梯停止的地方居多。) 还有一点就是:电梯线的受力除了来自承重钢丝外,线的护套也是很大因素之一。好的护套除了可以均衡钢丝的受力之处,还能保护在钢丝扭曲的时候不影响到主线。