千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求:多个VISTA120主机的联网方式,...

[复制链接]
wangbing06 发布于: 2010-11-13 23:51 432 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有超过15个vista120主机需要联网,希望现场和中心都能控制,中心只有计算机,要求:能监能控。传输采用有网络、总线、和电话线混用,中心软件不要太贵,该怎么配置?采用无线方式又该如何配置,知道的朋友指点一下。有方案和图纸的话可发到wangbing06@vip.163.com
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警 发表于 2010-11-14 21:23:00

找相关供应商一条龙服务不是很好吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ebi200 发表于 2010-11-15 08:47:00

网络、总线、和电话线混用,接警是没有问题的,如果要求控制只有通过网络和总线的方式实现,推荐采用ISMS安防集成软件,配置如下:

      1、IPM报警主机网络接口模块   15块

      2、安防集成管理软件              1套

          含标准配置:报警主机接口、联动模块接口

          可选接口:数字视频、模拟矩阵、LED模拟屏等

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
liuguang1203 发表于 2010-11-15 11:58:00

用一套无接入主机数量限制的报警软件

[此贴子已经被作者于2010-11-15 11:59:40编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wangbing06 发表于 2010-11-15 13:20:00
以下是引用ebi200在2010-11-15 8:47:00的发言:

能提供具体型号、产品说明和报价吗?特别是软件方面的,我看看能否适用?

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
is870 发表于 2010-11-15 19:52:00
blue169 发表于 2010-11-16 09:17:00
以下是引用wangbing06在2010-11-13 23:51:00的发言:
有超过15个vista120主机需要联网,希望现场和中心都能控制,中心只有计算机,要求:能监能控。传输采用有网络、总线、和电话线混用,中心软件不要太贵,该怎么配置?采用无线方式又该如何配置,知道的朋友指点一下。有方案和图纸的话可发到wangbing06@vip.163.com

中心软件可选用国产比较便宜支持无限台软件的,

Vista120主机那边可选用比较常用的网络模块

通过有线网络与中心软件联机

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
quifangde 发表于 2010-11-18 11:31:00

迈特安网络模块+软件+继电器模块

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城