千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

FC7448问题!...

[复制链接]
reddoy 发布于: 2010-6-30 10:34 2949 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我有个7448的主机,11个单防区模块,两条总线(RVV2*1.0)两条电源线(RVV2*1.5)。A总线接5个单防区模块,开关电源(可调电源/10A) 供电20V,总线长度240米;B总线6个模块,开关电源(一样)供电22V,总线长度270米。正常使用半年,现在出现所有防区未准备就绪。

处理办法:1、7448主机板(总线端8-12V的波动电压),换个新主板不能解决。

              2、检查远端电源14V,A总线电阻120K左右,B总线电阻150K左右。厂家回答(100-200K为正常)

              3、单独测试A总线,主机正常;单独测试B总线,主机正常;AB总线同时接起,使用一天,主机显示所有防区未准备就绪。

 

望高手解答!QQ19468547

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
reddoy 发表于 2010-6-30 11:45:00
就是现在是考到我了,如果模块有问题,模块应该提示故障,报警;线路很明了,这个工程前后都是我监管的,线路哪有接头我都是很清楚的,工人都是我按照我的思路来施工的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
专业防盗报警与联动 发表于 2010-6-30 20:58:00
以下是引用gzaleph在2010-6-30 10:55:00的发言:

如果想省心,换bosch的7400系统上去吧,连模块也换了,线不用换!

没错,好办法,非常赞成。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
成都道高一丈 发表于 2010-7-1 17:24:00

这种情况可能是总线电流过高,触动主机自我保护。产生的原因有总线短路,个别模块短路或有问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
reddoy 发表于 2010-7-5 23:08:00

顶起,没人回答了嘛?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lwdgw 发表于 2010-11-18 12:01:00

找厂家撒

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城