<p>如题:</p>
<p>标准楼层,语音点数据点各160个,80个光签到桌面。牛人帮我算下,两个机柜够不够?具体怎么算的?</p>
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xzero 发表于 2012-11-30 11:17:00
<p>这问题太笼统了吧,关键是机柜里放什么,放的少一个机柜都够用,通常的,180个点用24口配架8个,角型的占8U,一字的要16U,80个根光纤到桌面,每个光纤2芯,可以用4个48芯的光配架,占4U。基本才用了12u,加上交换设备,基本也就一个机柜够了。不放其他东西安防设备和服务器的话,2个机柜可以放得很空了。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xy1140 发表于 2012-11-30 13:17:00
能放进去,加上理线架,够用。