现在碰到一个问题:给一个小区的一个业主更换报警系统,小区报警系统是润德(RUNDEE),包括物业的接警中心机。现在我将业主的报警主机更换成了HONEYWELL的维纳斯1622,不知道如何将1622的报警信号发送到接警机。

不知道有没有人做过这种不同系统的衔接,其实这种问题现在越来越多,只是没有一个很好的解决办法。

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2010-9-6 10:45:00

首先,要确定通信协议是否兼容

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
amw0475 发表于 2010-9-7 08:29:00
新手学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hua0785 发表于 2010-9-7 10:00:00

一般来说报警的通讯协议应该不会兼容吧?不知道有没有这方面经验的高手。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
EON 发表于 2010-9-7 14:14:00

赞同3楼的说法

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yy5158 发表于 2010-9-7 16:25:00
看是什么通讯方式,协议相同就很简单,就能上报,协议不同,只能更换成同一协议的了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
QQ254031180 发表于 2010-9-7 17:38:00

这两个系统协议是不一样的

不能够互相通讯

若有必要项目比较大的话

可以找些有实力的公司做二次开发

供参考

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
创建角色 发表于 2010-9-7 22:07:00
过来学习的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
liuwen19834 发表于 2010-11-18 14:27:00

已解决,方法是用一块润得的单防区模块,将维纳斯1622输出信号接入单防区模块中。现在已经可以使用~