swiminet 发布于: 2011-2-25 15:39 767 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

现状:6条外线分别对应外线端口1到6,目前情况是外部拨打6号外线时,只有分机50和51振铃。

         内部呼出电话时,50和51分机只能使用6号外线,也就是说当50在通话时(外线),51不能打外线。

问题:希望50在通话时(外线),51可以占用其他1-5号外线,

         51在通话时(外线),50也同样可以占用其他1-5号外线

怎么设置啊?先谢谢了!

[此贴子已经被作者于2011-3-2 8:29:42编辑过]
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
swiminet 发表于 2011-2-25 15:46:00

补充我知道的配置:

22-04-01

        IRG GR 1=21,22,23,25,26,27,28

        IRG GR 2=40

        IRG GR 3=50,51

22-05-01

        TK 1-4=IRG GR 1

        TK    5=IRG GR 2

        TK    6=IRG GR 3

15-06-01

        map 2=40

        map 3=50,51

      

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
swiminet 发表于 2011-3-2 08:27:00

已经设置好了。原来在14-07-01里面设置了MAP 3=TK6=7

 

将map3 里面tk1-6都设置为7,问题解决。

 

设置方法应该很多,但不管怎样,问题解决了!!!