RS485用于门禁联网系统的弊端和潜在问题:...

[复制链接]
木子木子 发布于: 2013-2-19 09:10 1160 次浏览 15 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>1 RS485是一种原始的工业总线通讯方式,抗干扰能力差,容易受到外部环境的电流和电磁干扰,使得产生诸如莫名其妙通讯中断、通讯数据丢失、部分设备通讯不上等故障。</p>
<p>2 RS458是一种低廉简单的通讯方式,使得它对施工布线的规范性要求高,如果施工布线不规范就容易产生干扰和通讯故障。而当前中国门禁施工中,专业的门禁公司是少数,大多数是弱电布线、网络布线 甚至是装修公司来进行门禁布线的,再加上施工人员的素质参差不齐,所以因施工不规范造成的质量隐患很大。</p>
<p>3 计算机领域也认为RS232和RS485是将要被淘汰的通讯方式,几年前,计算机领域先后从笔记本电脑和台式机上纷纷取消了RS232接口,加大了USB和TCP/IP(网口)通讯口技术的重视。USB不适合长距离、大数据、联网通讯,所以,TCP/IP将是未来计算机和外部联网型设备通讯的主流。有不少门禁厂家,制作和使用 RS485 USB转换器,企图继续长时间推广485通讯方式的门禁控制器。个人认为RS485 USB转换器用于门禁联网也是不合理的,因为 门禁数据 通过485转换成 USB格式,再从USB格式转为计算机软件能够识别的格式,这个过程转换的低效率和兼容性,相对数据传输的高效性和准确性之间的矛盾很难调和,通讯的转换延时进一步加大了RS485通讯的不稳定性。而且,USB本来就是设计给台式非联网短距离通讯的设备用的。</p>
<p>4 RS485通讯速度慢,一般TCP/IP通讯速度可以达到RS485通讯的几十倍甚至上百倍。而随着门禁系统的普及,几百个甚至几千个门联网的门禁系统,过万人的用户数据的传输是RS485通讯根本无法胜任的。</p>
<p>5 一套门禁软件如果要兼容RS485通讯和TCP/IP通讯,就不得不牺牲TCP/IP优秀性能来迁就RS485的短板,使得门禁软件无法发挥其卓越的管理和通讯性能。与其处处受制于485通讯,不如放弃485通讯,全力以赴做好TCP通讯,而且TCP通讯使得门禁系统的嵌入式IE的WEB管理,Wifi无线通讯等等都成为了可能,孕育着无限的发展前景和空间</p>
回复

使用道具 举报

已有15人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
花开花谢 发表于 2013-2-19 09:12:00
<p>我比较习惯用TCP的控制器,方便快捷</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
chris 发表于 2013-2-19 10:19:00
还在用485.OUT了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
suntao21 发表于 2013-2-19 11:26:00
视实际情况吧,但网络化是趋势
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
llf5772 发表于 2013-2-19 11:38:00
楼上说的非常详细,但是就目前来讲,485转232的应用还是非常普遍,要全面推广TC/IP,还需时日。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
chris 发表于 2013-2-20 09:37:00
据我司目前的出货量:tcp\ip已经占了70%,485只有30%左右,电脑的485接口都没有了,预计485的边缘化是迟早的事情。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
cindyyang83 发表于 2013-2-20 10:06:00
TCP/IP的逐渐是主流了哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
古龙泉寺 发表于 2013-2-20 11:33:00
网络化是趋势
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
木子木子 发表于 2013-2-26 15:11:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>llf5772</i>在2013/2/19 11:38:00的发言:</b><br/>楼上说的非常详细,但是就目前来讲,485转232的应用还是非常普遍,要全面推广TC/IP,还需时日。 </div>
<p>到今天为止,有接近八成的用户采用了TCP/IP通讯方式的门禁系统。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
木子木子 发表于 2013-4-2 10:04:00
&nbsp;
<h1>门禁通讯方式的发展历史</h1>
<h2>RS232串口通讯阶段</h2>
<p>二十多年前,随着计算机、计算机软件、单片机自动控制技术的蓬勃发展,可以通过计算机管理的智能型门禁系统开始出现。由于计算机后面通常带有一个RS232通讯接口,所以门禁控制器和大多数需要和计算机通讯的设备一样采用了RS232通讯。</p>
<p><b>&nbsp;</b></p>
<p><b>RS232</b><b>通讯参数和特点:</b></p>
<p>通讯距离:几米到几十米</p>
<p>联网设备数量:1台</p><br/>
<h3>RS232通讯的优点:</h3>
<p><b>1 </b><b>开发简单</b>,</p>
<p>几乎所有的编程语言都带有RS232通讯的控件和案例。</p>
<p><b>&nbsp;</b></p>
<p><b>2 </b><b>当时没有其他更好的通讯方式。</b></p>
<p>USB,TCP/IP等现在普遍采用的通讯方式当时要么还没有发明,要么还处于实验室测试阶段。</p><br/>
<h3>RS232通讯的缺点:</h3>
<p><b>1 </b><b>传输速度慢,通讯距离短。</b></p><br/>
<p>一般稳定的传输只有几米,如果延长到十几米或者几十米后,就会出现严重的干扰和数据传输错误。通讯速度通常采用9600波特率(这个是一个极低的通讯速度),如果需要下载大量刷卡记录和上传大量注册卡权限时,用户需要等待数分钟甚至数十分钟的时间。</p><br/>
<p>当年的门禁软件中,很多可以设置这个通讯速率,加大速率可以提高传输速度,但是会缩短通讯距离,如果不缩短通讯距离,则容易出现大量的干扰和乱码。降低这个速率,可以延长参数距离,提高抗干扰能力,但是通讯速度会下降到很慢。</p><br/>
<p><b>2 </b><b>不能多台设备联网。</b></p><br/>
<p>只能实现设备和计算机的点对点通讯,这就意味着一台电脑只能接一台门禁控制器,一台门禁控制器通常只能控制 一个门 或者 两个门 或者四个门,八门控制器已经很少了,不是八门控制器难做,而是 八门控制器的 需要至少接20多条来自读卡器、按钮、电锁的电线,这些电线缠绕在一起,产生的干扰大,容易造成门禁设备的不稳定,而门禁系统是24小时不中断供电系统,用户对其稳定性要求高。所以,我们通常看到大多数门禁控制器只有 单门、双门和四门的。不能联网,就意味着一台电脑通常只能控制4个门,无法满足更大的用户的需求。</p>
<p></p>
<p>当时有人想到了用多串口卡来实现多台门禁控制器的联网,基本思路是 计算机接多串口卡,多串口卡上根据型号不同分别有 4口、8口、32口,理论上可以做到255口,但是这种方式需要每台控制器拉一条通讯线到计算机,而且长度不能超过几十米,实际的可操作性极低,所以这种做法也只是昙花一现。</p><br/>
<h2>RS485通讯阶段</h2>
<p>RS485通讯方式为了解决RS232通讯距离短,不能多台设备联网这两个方面的弊端应运而生的。RS485从我们现在看来是落后的、原始的、低廉的通讯方式,但是在当年却是流行的工业总线通讯方式。RS485的通讯原理是将最远1200米的多台设备手牵手地串成一条总线,经过RS485/RS232转换器转成232格式进入计算机RS232串口,并和计算机软件进行通讯和管理。这种通讯方式的通讯距离最远1200米,建议在800米以内,通过不同的芯片级别和规范布线,联网数量分别为 32台、64台、128台、256台。这就意味着通过RS485,门禁软件可以管理1200米范围内最多过千个个门的门禁联网。所以,从1995年到2010年,RS485是门禁控制器主流的通讯方式。</p><br/>
<p>RS422通讯方式是RS485通讯方式的一个变种,其本质还是RS485。CAN总线也是一种类似RS485一种比较低级的工业总线方式,当时广泛应用于汽车工业,也有人想用于门禁控制,无奈其性能并不突出,而且群众的技术认识比较薄弱,最终也是昙花一现,没有被广泛采用。</p><br/>
<p><b>RS485</b><b>通讯参数和特点:</b></p>
<p>通讯距离:从计算机到手牵手联网的门禁控制器的最后一台总线最长1200米</p>
<p>联网设备数量:1-255台</p><br/>
<h3>RS485通讯的优点:</h3>
<p><b>1 </b><b>可实现相对封闭区域内的数十台甚至过百台门禁控制器的联网集中控制。</b></p><br/>
<p><b>2 </b><b>原理简单,辅助配件便宜。</b></p>
<p>整个系统只需增加一台RS485-RS232通讯转换器,价格从几十元到几百元不等。</p><br/>
<h3>RS485通讯的缺点:</h3>
<p><b>1 </b><b>抗干扰能力差</b></p><br/>
<p>RS485是一种原始的工业总线通讯方式,抗干扰能力差,容易受到外部环境的电流和电磁干扰,使得产生诸如莫名其妙通讯中断、通讯数据丢失、部分设备通讯不上等故障。</p><br/>
<p><b>2 </b><b>对施工布线的规范性要求高</b></p><br/>
<p>RS458是一种低廉简单的通讯方式,使得它对施工布线的规范性要求高,如果施工布线不规范就容易产生干扰和通讯故障。而当前中国门禁施工中,专业的门禁公司是少数,大多数是弱电布线、网络布线 甚至是装修公司来进行门禁布线的,再加上施工人员的素质参差不齐,所以因施工不规范造成的质量隐患很大,特别是过百门的大型门禁系统。</p><br/>
<p><b>3 </b><b>通讯速度慢。</b></p><br/>
<p>RS485就其通讯的本质还是RS232通讯的机制,只是解决了通讯距离短,不能多台设备联网的问题,但是通讯速度慢的问题还是存在。</p><br/>
<p><b>4 </b><b>加密能力差</b></p><br/>
<p>RS485是公开的非安全性通讯协议,指令被截获的可能性大,不适合用于安全保密性要求高的场合。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
woshimaomaochon 发表于 2013-4-5 22:06:00
网络化肯定是以后的发展方向,况且现在485都慢慢退出市场了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
fwqllf 发表于 2013-4-19 16:20:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
xudan52833 发表于 2013-4-24 21:24:00
不过由于成本原因,还有好多都用,485窜起来的,问题排查太过困难
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
jiaman0611 发表于 2013-4-24 22:41:00
现在的串口用的还是比较多的,低端的成本低,操作也比较简单,但是TCP/IP大势所趋
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
goone123458 发表于 2013-4-25 08:34:00
<p>485出问题排除比较麻烦</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
yadangshen52 发表于 2013-4-25 13:02:00
<p>学习了,。。。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆