摄像机集中供电,一般用5A的12V的电源可以吗?一共12路摄像机,分2组会不会好点?

电源线用的是RVV2*0.75的

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ld021211 发表于 2010-6-21 11:22:00
自己顶下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
b445111043 发表于 2010-6-21 11:25:00

带红外的摄像机吗?建议您使用大一点的电源。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jie805 发表于 2010-6-21 11:26:00

5A小了,你12路啊.

 

建议用.20A,分二部份来供,稳定些.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
专业防盗报警与联动 发表于 2010-6-21 11:33:00
以下是引用ld021211在2010-6-21 11:21:00的发言:

摄像机集中供电,一般用5A的12V的电源可以吗?一共12路摄像机,分2组会不会好点?

电源线用的是RVV2*0.75的

 
 要看线路远近,再者,如果是12路红外摄像机,用12V5A的电源,功率可能就有点小了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
theonecat 发表于 2010-6-21 17:12:00
小!最好不要集中供电
回复 支持 反对

使用道具 举报