求教如何防止380V 电压的破坏。...

[复制链接]
zxg731117 发布于: 2010-6-20 11:38 7054 次浏览 14 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

机柜内设备采用220V供电,但由于在生产区,经常出现零线虚接,致使机柜内常窜入380V 电压,损坏柜内设备。

请问应该加装什么设备可以阻挡380V 电压带来的伤害。

回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
broad 发表于 2010-6-20 17:48:00
这个问题有些想不通,机柜~220V供电,即使零线虚接也不会导致窜入380V电压,零线怎么会变成相线去了呢?这不是零线虚接的问题!柜内设备损坏,不知是电气设备(强电)还是电子设备(弱电)?机柜接地做了吗?
[此贴子已经被作者于2010-6-20 17:49:05编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tony03 发表于 2010-6-21 10:16:00
建议为重要设备选用带由220V压敏电阻保护的电源适配器,曾经依靠这小小的压敏电阻保护了价值上百万的网络主交换机.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
fengxiwang123 发表于 2010-6-21 10:19:00

不懂

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
chang123 发表于 2010-7-15 12:55:00
还有这种事?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wbccyy 发表于 2010-7-16 16:25:00
我也遇到过这种情况。害得我做售后做得想死。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
tigeryan 发表于 2010-7-29 11:46:00

如果设备负载不太大。

可以试用接触器来自动断电处理。接触的线圈就取在本线路上,如果缺相或断线则自动跳断。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
tigeryan 发表于 2010-7-29 11:48:00

压敏保护也可以偿试。但是压敏保护不能连续工作。如果出现虚断线情况,就可能会出问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
船夫123 发表于 2010-7-29 16:16:00
没做到过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zhugang826 发表于 2010-8-1 14:34:00
机柜电源输入端加带过压保护的空气断路器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
reny1320 发表于 2010-8-1 15:33:00
看不明白,是防止380V破坏机柜设备,还是,防止机柜里380V电源被破坏啊,什么原因造成的破坏?问详细的点,好吗?~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
kisslylips 发表于 2010-8-5 11:56:00

没遇到过这样的事情!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
xiaoxiang 发表于 2011-1-13 22:08:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
xljh3w 发表于 2011-4-20 21:16:00
我这边 用好的稳压电源效果还不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
z24225021 发表于 2012-5-31 10:53:00
重要设备选用带由220V压敏电阻保护的电源适配器,曾经依靠这小小的压敏电阻保护了价值上百万的网络主交换机.