小弟我最近遇到一个问题,一个监控系统中,有一个点总出问题,其他都没什么事.问题如下:一切正常使用时,突然就没有图象了,蓝屏,就和没有接入摄像机一样,然后到摄像机端检查,电源通电正常,视屏线也无不正常,(把视屏线一端短路后,测量为通,分开后则断.)再接如摄像机后图象出现,一切正常,但过一段时间(一天或几天)问题又出现了.目前已经换了几台摄像机,都是同一问题.另接一条电源线也问题依旧,Q9头也换过,重新接过,都是同一问题,目前没换的就是那条75-5的线了,(带屏蔽多股芯线),此线由于不方便更换,所以想问问有没有其他测试或解决的办法.还望前辈门多帮帮小弟啊!在这里先谢过了!
使用道具 举报
参考消息
1.当图像突然消失时,到前端查看摄像机有没有输出,即可把问题分为摄像机和电源部分的问题和电缆传输基后面设备问题;
2.电源负载能力?
3.Q9头、电缆中间接头接触不良;
4.电缆穿管时,粗糙施工,拉断了编织网或芯线;测量时应准确测出远短短路时的欧姆数,和新电缆比较,如大于1.5倍以上这条电缆应该报废;
还有种可能就是电阻平衡问题,如果你用了环接的话,请查查后面的还接线是否松了.
很大可能就是电缆编织网被拉断,外导体电阻增加,接近开路时,没有信号,兰屏;有信号时,信号变弱,不应出现的弱干扰,会增大;
测量方法很简单:
1.测量用相同电缆传输的正常一路的电缆电阻:摄像机端把电缆内外导体短路,在末端测量电缆内外导体电阻(用1欧姆档),计算出每百米的电阻值;如有同型号未用成捆电缆,测出的数值更准确;
2.根据有故障一路的实际电缆长度,计算出“标准电阻值”,然后测量这一路的电阻,如果实测电阻大于标准值1.5-2倍,这条电缆不能用;
学习下。。
我也是有相同的问题出现,一个云台,在刚安装上去的时候都是正常可以使用的,而且图像很清晰,但是过了几天时间就自己在那边乱转,然后就没有图像现实了,后来把云台和解码器都返回厂家,厂家的回复是机子都是正常没问题的!求教中,这两天就要回去安装上去了,就怕刚安装上去的时候又是好的,过了几天又不行了。有技术人员教我拉根接地线试试。会不会是静电的原因照成的这个问题?!