[求助]请教高手:博世7400防区故障问题...

[复制链接]
xiejl168 发布于: 2010-1-21 19:18 3536 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
 最近做了一个工程的二期项目,用的7400主机,总共230个防区,用了7457和7432扩展,分4个分区,每个分区独立的通讯线,到了监控室后并到总线接口上,没有用7425。四个分区独立接上都没问题,把其中三个分区接上也很正常,但是第四个接上以后前面三个分区的防区全部显示故障,总线最长大约600米,地址码也检查过了,没有什么问题,搞了一个星期了,实在检查不出什么原因,请高手指导啊!
[此贴子已经被作者于2010-1-21 19:21:27编辑过]
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
淡蓝的忧郁 发表于 2010-1-21 20:38:00

你做的是四个分区,还是指,拉了四条回路?

 

先说造成你故障的原因,个人猜测是否第四个分区中的某个防区短路或者接地,造成回路电压过低?

 

另外,如果你是拉了四条回路,由于DS7400的总线驱动器上只有两个端口,那么势必是每个端口都并了两条回路,这构成了星型接线的方式。这时候总线的长度,不是按照每条回路多长来计算,而是算端口接的两条回路的总长。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
专业防盗报警与联动 发表于 2010-1-21 21:49:00

如果使用的是DS7436,需要接四路长距离总线的话,我觉得应该在A、B两个端口分别使用一个DS7425将总线分为四条,这样做才是比较稳妥的做法。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
笨笨老鸟 发表于 2010-1-21 23:20:00
要平均分配2 个端口,7436的单口最多只能驱动120个防区。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
saj110 发表于 2010-1-22 10:01:00
在7436第二个端口加上一个7425。建议在7436两个端口都加一个7425,保证系统稳定
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xiejl168 发表于 2010-1-22 11:22:00

现场最远的两个个分区没有什么问题,反而近的分区区接进去就有问题,四个分区四条总线

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
下载限制 发表于 2010-6-10 19:41:00
以下是引用xiejl168在2010-1-22 11:22:00的发言:

现场最远的两个个分区没有什么问题,反而近的分区区接进去就有问题,四个分区四条总线

一块7436只能接2条总线你怎么接的4条?每个分区独立的通讯线,到了监控室后并到总线接口上-----你这个就是1条总线,不建议这样接,正确做法是从AB2条总线上挂模块,尽量距离相等设备相等,7400星形接法的话总线距离要算所有的线长的,另外你的线是什么线线径够粗吗?这套主机用的是MUXBUS总线选用双脚屏蔽线会限制其正常工作,应选用RVV线

回复 支持 反对

使用道具 举报