跳转到指定楼层
<p>这个系统是一台EBI+一台BNA+两台DDC构成,一台DDC是xl50-fp只带cbus通讯口,另一台是xcl5010(带lon的xl500)带一个lon的分布式DO模块。</p><p>现碰到问题如下:配置完xl50+EBI+BNA(没挂500),EBI能连到xl50,各点连过来没问题,cbus通讯速率为9600用care在线调xl50和EBI上界面都能相互动作。可是挂上500后,500的通讯灯刚启动时亮几下Rx,Tx两个灯,过20秒左右就只闪一个灯了,而50能正常工作,500在EBI中就是通讯错误,一直红灯。50里面下载的firmware是2.06版本的,500里面因为要挂分布式lon的DO所以选了Firmware是2.04版本的。</p><p>哪位大侠调试过这种500带分布式lon模块的系统,能告诉小弟这个EBI和500的通讯的问题到底怎么来解决?我用连50的跳线设置连500,就是连不少上,请教里面的原因?</p><p></p><p>小弟新入行,还请各位大虾不吝赐教!!</p>
回复

使用道具 举报

已有17人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
skyfree2000 发表于 2007-1-3 23:13:00
<p>把cbus的C+,C-端子接线调一下?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dangshun 发表于 2007-1-10 17:43:00
<p>老大两台DDC干嘛用BNA啊,用A53啊,省钱又省事,你的500的通讯速率要选9600,版本选2。06</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
dangshun 发表于 2007-1-10 17:44:00
再搞不定就给我E:MAIL,要收技术咨询费哈!<a href="mailto:dangshun8437@yahoo.com">dangshun8437@yahoo.com</a>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
扶清灭洋 发表于 2007-1-10 17:51:00
单连500呢?什么现象。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
gdg1125 发表于 2007-1-18 16:19:00
软件版本要同一!硬件要配套哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jszgood 发表于 2007-5-1 11:50:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
dongbingqing 发表于 2009-2-22 03:13:00
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="textstyle_2" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">
<p>路过,学习!</p></div></td></tr></tbody></table>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
霸王回马枪 发表于 2009-2-24 09:35:00
<p>你这回答一看就没水平,人都说了50是在线的,要是C-BUS的C-,C+是反的,所有的控制器都不会在线</p>
<p>把版本统一了,重新DOWN程序,在QB里重新加点,应该就会解决问题,还不能解决的话,可联系我:QQ:155092187</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lu657657 发表于 2009-2-26 16:46:00
<p>学习了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
王彥凱 发表于 2009-12-13 20:22:00
<p>加由阿</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
王彥凱 发表于 2009-12-13 20:24:00
<p>不一定要用a53,可以用RS232轉RS485通訊器</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
par0 发表于 2009-12-17 16:17:00
通迅只有下列三项有关,掉线DDC上的,C+ C-接线是否正确,通迅速率是否相符,DDC编号不能是1
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
xubin886520 发表于 2010-3-17 17:43:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
iyegucheng 发表于 2010-5-31 16:41:00
版本不一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
bubbacheck 发表于 2010-6-1 09:58:00
版本的关系吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
zichengsc 发表于 2010-6-1 15:58:00
可能是版本的问题 也有可能是DDC&nbsp; ID的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
hqwyl 发表于 2010-6-18 10:56:00
<p>应该不是版本号的问题:如果DDC能工作,版本就不是问题!</p>