关于湿式报警阀的通过试铃阀试铃和起泵的问题,...

[复制链接]
zxjnet 发布于: 2008-9-28 09:52 1960 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

通过湿式报警阀。供水端和系统端水压力都在0.2MPA左右。

此时打开湿式报警阀的放水阀是不是应该在5~90S后水铃响,泵启动?

现在问题放水打得很快好像没反应,各个管没堵。还是压力不够?我们试了把系统端从高位水箱关了,如此放水后系统端压力几乎为0。此时启动一个稳压泵供水铃响泵启动,是不是湿式报警阀有点问题还是压力存在问题?


[此贴子已经被作者于2008-9-28 10:22:10编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
大花猫1234 发表于 2010-5-23 20:43:00
压力低了,湿式阀上下腔应维持在0.5到0.6mpa。具体要看楼层高低。而且稳压泵应在自动状态。
回复 支持 反对