千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[原创]监控云台控制问题...

[复制链接]
schp2006 发布于: 2007-9-26 17:11 2323 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
发贴心情
[求助]监控云台控制问题

请大家帮忙

          我先前装了两个高速球,后来又装了三个。两次用的产品不一样。。每个球都放了一根网线,取其中的两芯做为控制线。。主控端用了一个有源485,现在单独的每一路接到控制器上能单独控制。。但接到一起就只能控制其中三个了。其中有两个只要和其他接在一起就不能控制。最远的距离有300多米。

          请大家帮忙想想看,有没有什么方法能解决这个问题,最好用最有效最节约成本的方法

           谢谢大家能相告。。QQ:171798892  手机:0510-83178351

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
linuxbag 发表于 2007-9-26 23:22:00

这个转贴可以给您做参考:

中天技源共缆监控-云台不控的分析

(十八里店现场排故)

    根据技术服务人员反映,十八里店现场有云台不控现象,具体描述如下:



连接方法如图,解码器不是我公司的产品,连线距离在30米~100米之间。通过共缆反传器得到485信号,用该信号控制解码器,发现解码器3不能控制,其它解码器工作正常。

排查时发现:485A485B没有接反;各连接处没有接触不良;485A的电压比485B高,也正常;其它解码器不接,单接解码器3可以正常工作,表明解码器3没有问题。

解决方法:



如图所示,将解码器3单独用一个共缆反传器提供485信号,解码器3可以控制,但是解码器4又不能控制。

至此,研发部人员出现场。

解决方法:

 



在解码器4处,485A485B之间连接一只500欧姆的电阻,故障排除。

故障分析:解码器的485输入阻抗很高,一般在十几KΩ~几十KΩ之间,在没有匹配电阻的情况下将产生很强的反射,造成解码器不能正常工作,因为各种解码器的不同、线缆的质量和长度不同、485信号的质量不同,信号反射并不能都造成解码器不控制,实际上大部分解码器不接匹配电阻都可以工作。

问题引深:在工程施工时,云台不控是极少数的,但是控制不灵、时控时不控、不控时云台乱动的现象时有发生。从理论上分析和不接匹配电阻是有一定关系的,例如上面的故障,在接1KΩ电阻时,就发现云台可控,但控制不灵,接到500Ω时就没有控制不灵现象。如果谁采用该方法解决了问题请告知。

结论:

1/ 485连接最好采用串并方法,即象糖葫芦一样连接,这样既可以节约线缆,又可以只在最后一个解码器处连接一个电阻。

2/ 电阻值的选择应在120Ω~500Ω之间,建议为200Ω。

                                北京.中天技源.朱华新

                                  2006.06.13


linuxbag 发表于 2007-9-26 23:26:00
电阻为120Ω~500Ω之间,功率为1/4W.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
Michaelwxyz 发表于 2007-9-26 23:31:00

加个485分支器

或者按照下面的方法试试:

两只不能控制的摄像点的控制线各取2对接成手拉手形式试试看,(例如:取第一个摄像点的网络线中的白蓝线接在机房里的主控端,摄像机端将白蓝/白橙并联接在高速球上,机房这里的白橙线接第二个摄像点的网络线的白蓝,以此类推.)主要是不能接成星型连接.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
schp2006 发表于 2007-9-27 10:17:00

谢谢各位,我今天先去试一下。。

还有谁有建议欢迎告知

顺便问一下和控制线的关系大吗,用RVVP 的会不 会好一点

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wwx330 发表于 2007-9-27 10:28:00

网线太细,传输的效果差一点。

可以考虑增强型的485,提升485电压。

普通485电压一般只有+-2V上下

增强型的能提高到+-7V

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
schp2006 发表于 2007-9-27 10:41:00
我用了有源的485了还用了485分配器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
shankeming 发表于 2010-6-24 12:32:00

怎么看不到图片了?麻烦LZ给个有图片的链接,,,,,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
shankeming 发表于 2010-6-24 15:24:00
怎么看不到图片,麻烦LZ给个链接
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
shankeming 发表于 2010-6-25 09:43:00
你好,,,你还有原贴吗?看不到图片,,,,谢谢啦
回复 支持 反对

使用道具 举报