双绞线传输器的凝问...

[复制链接]
jie805 发布于: 2010-5-21 16:20 1465 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

双绞线传输器本人实际没用过,今天 去现场一看,存在如下问题。

 

这个双绞线本来就很细,穿PVC得很小心,晕。

 

双绞线能不能和电源线(220V或DC12V)同穿同一根PVC管??

 

一根双绞线有四对,如我一根只接二台摄像机,但有一台球机,能否用剩余的线当RS485控制线??这个传输距离有多远??单独拉一条2X0。3的控制线是否更好些??

 

我一条双绞线从机房出来,然后接四台摄像机,但都不在同一个地方,我如何来分线??直接拔开一对一对的来接,感觉这些太细,好当心出总是

 

请大家来指点哈

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
twtbgl 发表于 2010-5-21 17:07:00

我们实际工程中,视频线都有跟电源线走在一起,何况走双绞线呢.想你此工程要求也不会太高.

四路不同位置的摄像机先用视频线走到集中一点,再用四路传输器走入一根双绞线四对之中.拔开来接害人害已.我个人不建议走双绞线.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jie805 发表于 2010-5-21 18:52:00
以下是引用twtbgl在2010-5-21 17:07:00的发言:

我们实际工程中,视频线都有跟电源线走在一起,何况走双绞线呢.想你此工程要求也不会太高.

四路不同位置的摄像机先用视频线走到集中一点,再用四路传输器走入一根双绞线四对之中.拔开来接害人害已.我个人不建议走双绞线.

人家甲方是不用一点视频线,全用双绞线,没办法啊,省得我大汗

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lbcom 发表于 2010-5-21 23:08:00
 细???你不会是拨开线了吧,不在同一方向干嘛要用双绞线???你应该可以拿些小的工程尝试下双绞线的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hnayyrp 发表于 2010-5-21 23:27:00
没问题,双绞线我做过很多,你上面说的问题,全部可以肯定
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
纵网通讯 发表于 2010-5-22 10:51:00
实践出真知,双绞线可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
小小明 发表于 2010-5-22 15:02:00
可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报