先看图片这是我公司做的一个机房的强电桥架.公司要求我们把电源线分色扎成方型.我个人认为这样不利电线的散热和对以后维护也难了.
回复

使用道具 举报

已有16人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
fhq1983 发表于 2009-7-14 16:24:00
肯定要包扎的,不杂显得很凌乱,如果不杂紧,维护更麻烦,你根本分不清哪根是哪根。一般机房都有空调,不存在散热慢的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cqjonson 发表于 2009-7-15 12:40:00

扎紧了显得规范一些,维护起来找线也方便些!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
网络小生009 发表于 2009-7-15 15:54:00
按要求需要绑扎!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
dhb0716 发表于 2009-11-10 17:21:00
整理扎紧时有必要的,但是规范的标签标示也是一定要做好的,要不然以后维护就麻烦了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
kuyu007 发表于 2009-11-11 11:57:00
捆扎是必要的,只要注意不要捆扎过紧损坏绝缘皮即可。最好使用扎丝或棉线捆扎
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hs3155530 发表于 2009-11-13 16:45:00
肯定要扎。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
tsjy2009 发表于 2009-11-14 19:39:00
楼上几位一定是搞弱电的,弱电(比如网线)发热是很少的,捆起来没什么问题。对强电来说,是不能这么做的。你可以去查电工手册或电线生产厂家网站,同一规格的电线,2根并行,3根并行,穿管还是不穿管其安全载流量都是不一样,这是考虑了电线的散执条件不同实际测出的。如果是电流较小的控制或信号线可以扎,如是较大负荷的电力线不建议扎,可以按照配电负荷(比如一个3相的空调电源线由4条线供电)分组捆扎,散放在桥架中。但不要捆成大捆,电力线发热很厉害,捆成大捆会造成散热困难,甚到起火。至于维护只要在线两头编好号不会有问题。
[此贴子已经被作者于2009-11-14 19:50:53编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
ssh555 发表于 2010-7-21 17:09:00
既然规范里面有 把相关的规范条目贴出来撒
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
双捷 发表于 2010-11-14 19:06:00
整理了规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
alex1788 发表于 2010-11-15 16:02:00

奇怪了,走桥架的线居然那么多“单股导线”,难道是为了节约成本?

为什么不用RVV电缆线呢?

[此贴子已经被作者于2010-11-15 16:08:42编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
风波 发表于 2010-11-27 21:25:00

我个人觉得也是强电不用捆扎

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
baobaosha 发表于 2010-12-2 11:10:00
强弱电是分开线槽的,强电线缆多时要分成若干捆绑扎,完成后放到线槽内即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
san102478 发表于 2010-12-2 13:33:00
需要。而且防老鼠
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
ntcl2000 发表于 2010-12-20 09:40:00

捆扎不是必要的,尤其是捆扎的那么紧就更是不对的!!主要的标识,只要按照规格严格的做好标识就可以了,维护的时候就知道了,捆的约紧越大越不利于维护,只要保证每一米到两米的范围内有准确清晰的标识就可以了,桥架是可以加盖子的!!