[原创]控制问题!!!...

[复制链接]
gaosongd 发布于: 2010-4-22 19:59 3163 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

    我用的PC机加PLX芯片的8路卡,控制4个球机.装上去用了6个月一切正常.15号突然四个球都出现控制信号延时严重,机器不能自动聚焦的情况(延时一分钟左右),到20号已经完全不能控制.机器拆下来拿到机房测试也不能控制(再机房把所有的线断开,单接一个球机).请教高手这是什么原因引起的故障.是哪个部分除问题了.O(∩_∩)O谢谢.   卡也换着试了,故障依旧.

回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
钟心剑 发表于 2010-4-22 20:54:00
高速球机坏了。因为你单接一个球机也是不能控制的。说明球机无法控制。查一下485的通信芯片。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
haiwangxing 发表于 2010-4-22 22:25:00
 把有问题的球机拆下来之后,另外的可以控制的话,就是那个球机的问题,如果还是不行,那有可能是线路的问题啦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ytck 发表于 2010-4-22 23:26:00
给电球机自检,就应该重点查485码转
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
gaosongd 发表于 2010-4-23 07:57:00
线路没有动过,不会所有的都突然都出问题吧.加电球机都能自检.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hexin2010 发表于 2010-4-23 10:17:00
不懂,拿分走人
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
mayue1221 发表于 2010-4-26 10:18:00
上电看球机能自检不?能的话再接控制线测试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
BBQ2010 发表于 2010-4-26 10:29:00

485协议转换器米花机了,球机自检说明球本身无故障。所有的都不能控制,说明485线断了或直接485坏了,买个带浪涌保护的485,换上去试试吧~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
spunkboy 发表于 2010-5-7 12:33:00
谢谢,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zhaojian007 发表于 2010-5-28 16:37:00
d
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
manan 发表于 2010-5-29 10:57:00

楼上的

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
hszdz 发表于 2010-5-29 12:19:00
 顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城