雷电入侵计算机信息系统的途径...

[复制链接]
千秋傲雪 发布于: 2003-6-4 12:30 3143 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
1.1雷电远点袭击电力线:   我国电力线输电方式是由发电厂通过升压变压器升压后,输电至低压变压器,经低压变压器的输出给用户。由于我国的电压基本波形是每秒50Hz的正弦波形曲线,在电力线上形成每秒50次的交变磁场。如遇雷害发生时,在雷电未击穿大气时,将呈现出高压电场形式。根据电学基本原理,磁场与电场之间是相互共存可逆变化的,那么,雷击高压电场通过静电吸收原理,向大地方向运动。假设电力线杆有5米高,那么在相对湿度25%时,要击穿5米空气,需要15×106V雷击高压(3000V/mm)。如果在相对湿度95%时(下雨时),击穿5米空气需要5×106V雷击高压(1000V/mm)。电力线上的交变磁场对雷云的吸引小于大地的静电吸引。如果,雷云击穿5米空气入地,需要很高的电压,雷电首先击在电力线上,并从电力线的负载保护地线入地释放,这样就击穿了设备。在高压线上的表现为击穿变压器的绝缘,在变压器低压端与负载的连线上遭雷击,损失的是用电器。由于变压器低压输出端是三条相线,做一条地线,当作零地合一线,变成三相四线制零地合一方式给用电器供电,雷电击在火线与大地放电,就等于火线与零线放电通过电力线直接击穿用电器的电子元件。一般电子设备线与外壳的耐压为每分钟VAC1500V,火线与零线耐压为工业级Vdc550-650V,这么低的耐压一旦遭受远点雷击,必将击坏用电器。为此,在选择防雷器时,首先考虑远点雷击。 1.2雷电近点电力线的侵入:   所谓雷电近点袭击电力线,实际上是雷电袭击用电器所在的建筑物避雷针,从而引起的雷电电磁脉冲的保护问题。雷电打在建筑物避雷装置上,按照GB50057-94《建筑物防雷设计规范》规定,定义大楼接闪电能力为波形10 350 S三角波,雷击电流为150KA。避雷针引下线由于线路电感的作用,IEC1312定义最多只能将50%的电流引入大地。100余米高的大楼它的引下线电感为155 H左右(1.55 H/米),IEC1312定义电感大于37.5 H,则发生测闪雷击,也就是说,10 350 S直击雷引下线只能引下50%的电流,余下的电流将通过电力线屏蔽槽、水管、暖气管、金属门窗等与地面有连接的金属物质联合引雷,但也只引下少部分雷电流,余下总电流的25%在大楼流窜至UPS输入输出负载的电源线、局域网线等,击穿小型机局域网端,最终由逻辑地线处下泄入地。对设备而言,部分雷电流将由UPS输入电源线对交流地线进行L-PE、N-PE泄放,UPS输出L-PE′(逻辑地〕、N-PE′泄放,小型机L-PE′ N-PE′泄放,局域网线对逻辑地线等进行泄放。最终结果,将击穿UPS输出对地线和输入对地线端、小型机电源对逻辑地线、网口对逻辑地线。为此,必须对UPS输入输出火线零线对交流地和直流逻辑地进行保护,必须对小型机、服务器及其它重要终端进行等电位保护,对网口进行保护,只有堵死一切雷电导入的端口,才能有效的保护设备免受雷电的侵害。 1.3错相位雷害   美国空军电磁兼容手册中,描述雷电发生时用肉眼可识别闪电为一组雷击,每次不少于26个雷,它有大小和发生先后的区别,如果一个高能量雷打在一条火线上,而另一个低能量雷打在另一条火线上,线线之间就会产生一个电压差,侵入设备。这种侵害设备的现象,称错相位雷击,又称雷电的二次破坏,对三相UPS而言,它的输入和输出端,应安装线与线之间的保护,才能更全面更立体的保护电子设备。 小结:堵死雷电由电力线入侵电子设备,应该从远点雷击、近点雷击和错相位雷击三种雷击现象入手,实施全方位的保护,才能在发生雷击时,有效的保护设备。 2)雷电作用下,建筑物内感应雷害 雷电击在建筑物避雷针上,由避雷针通过引下线,将雷电流泄放大地,引下线自上而下产生一个变化旋转快速运动磁场,建筑物内的电源线、网络线等相对切割磁力线,产生感应高压并沿线路传输击毁设备。 假设一机房的大楼避雷针引下线或大楼主钢筋距主机房10米,假设机房为7 7m2。 di=75KA dt=10 S 则感应高压U=2 10-7 7 Ln =52500V 由此可知由雷电产生的感应电压无孔不入,它可以危及机房内所有的用电器,在上海一座邮电智能大厦一次雷击,4台服务器遭受雷击,80多条广域网络线端口及4台网络交换机的RJ45端口全部损坏;广东省1996年计算机系统遭受雷击损失五亿元人民币。感应雷的能量虽小,但电压较高。所以,对感应雷害的防护,应该是全面的防护,但防护的级别可以低一些。 3)、雷电作用下的网络雷害 3.1、广域网络   一般讲,广域网络通常不遭受直击雷的破坏,1mm2的铜线遭受10KA的雷电袭击,它自身就断了。所以,广域网的雷害主要是感应雷害,击穿方式为线对线和线对机壳(地),在GA173-1998《计算机信息系统防雷保安器》标准中,广域网保护的最大雷电流为5KA,连接广域网一般有以下几类,一类是DDN租用专线,一类是ISD专线,一类是帧中继以及微波通讯方式 。对于专线的接收端口,它的耐压应为5倍工作电压,即Vdc25V,传输速率小于等于2M,插入保安器,使之在雷电作用下,短路保护5KA电流,而端口残压小于25V;而对于话线备份来说,它的工作电压为48V加93 V振铃电压共计175V,插入保安器,保安器的启动电压来说,它的工作电压为48V加93 V振铃电压共计175V,插入保安器,保安器的启动电压。 3.2局域网   在局域网的传输电缆中,常常采用UTP电缆,UTP电缆的4对线中两对线(1-2,3-6线对)一对线接收一线发送,采用RJ45接口方式。既然局域网电缆采用RJ45型是一收一发,那么,就应按两对线进行雷电保护。 我们做过一次试验,在一条连接服务器的网线旁边,约距网线0.5米处,采用雷击发生器对网线0.5米处一条金属线发射雷电流。由小到大,发射电流为10KA,周边磁场污染了网线,瞬间服务器端口、芯片被击穿,这时,示波器记忆感应高压为100V。 在机房的综合布线中,施工人员为了布线工程的美观漂亮,把很多网线放在墙壁内,没有考虑对UTP电缆的屏蔽处理,一旦大楼某些钢筋泄放雷击电流都将引起感应高压,从而击毁设备。 另外,对于网络系统,由于雷电引起的电磁脉冲,在机房内产生3Gs的变化电磁场,必然引起网卡端口芯片的烧毁。 3.3综合布线 从防雷角度上考虑,布线一定要明确表示: 3.3.1电源线不要与网络线同槽架设,数据插座与电源插座保持一定距离; 3.3.2广域网线缆不要与局域网线缆同槽架设; 3.3.3网线与墙壁布置时,有条件应远距离安装; 3.3.4屏蔽槽有厚度要求,并要求两点接地; 4)雷电作用下的二次效应 ------- 雷电高压反击雷 雷电袭击建筑物避雷针,由引下线将雷电流引入大地,由于大地电阻的存在,雷电电荷不能快速全部的与大地负电荷中和,必然引起局部地电位升高,交流配电地和直流逻辑地将这种高电位引入机房,UPS输出、输入端被击穿,小型机及其他网络设备连接断口被击穿。这种反击电压少则数千伏,多则数万伏,直接烧坏用电器的绝缘部分。 5)由雷击引起的人身安全问题 雷电泄放大地,由于地电阻较大,不能马上泄放,从而引起地电位升高,由于机房直流逻辑地线和交流配电保护地线不在一点入地,将两个电位值引入机房,这时,一个操作人员的一只手摸在UPS输出负载外壳上(如小型机),而另一只手(或身体)摸在交流配电地线上(如空调),两个电位值将通过操作人员的身体短路,造成操作人员伤亡。美国1996年为此而死亡198人,广东省1997年在报导雷击死亡的170人中,有相当一部分是为此而伤亡的。所以防雷保护设备的确很重要,但是保护人身安全更重要。 在通过具体分析了雷害入侵计算机信息系统的各种途径后,我们得出的结论是:防雷保护设计工作不是简单的避雷设施的安装和堆砌,而是一项要求高、难度大的系统工程,涉及多方面的因素。为此我们的设计指导思想的主旨是,本?quot;经济、实用、高标准严要求、高起点、高可靠性"的原则,在遵照执行国家有关标准,国家有关行业标准的基础上,还参考和引入IEC国际电工委员会的有关防雷技术标准要求,以期达到更好的防护效果。
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
JJG1ST 发表于 2003-6-9 15:48:00
理论归理论,实际生活中,是残酷的。   你如果考虑的非常周到(换句话说,非常多),结果往往是造价升高,无法中标。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
kean 发表于 2003-6-24 17:39:00
如果每个人都知道雷电危害,那也未必可行!毕竟人啊 。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
山风·岚 发表于 2003-6-27 14:33:00
具体问题具体分析,具体解决!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
bluesea8118 发表于 2003-6-28 17:05:00
有钱的主就选好的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
danger009 发表于 2010-6-2 09:58:00

学习学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hyha343 发表于 2010-6-13 16:42:00

不花钱想解决大问题,可能吗!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
sos8310 发表于 2010-6-13 22:16:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
firedoor 发表于 2010-6-14 14:28:00

只能减少,不能避免吧。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
放荡情痴 发表于 2010-6-16 15:11:00
华媒全国热吧联盟简介"只关注和讨论当地热点话题"是《华媒全国热吧联盟》的办吧宗旨,在这个汇集全国百姓民生话题的网络平台上,老百姓关心的问题,就是当地热吧的热点话题。在这里.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
yehanghai 发表于 2010-7-15 14:03:00
智能建筑的电气保护与接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
alphakiss 发表于 2010-7-21 17:34:00
由避雷针通过引下线,将雷电流泄放大地,引下线自上而下产生一个变化旋转快速运动