冷站群控的调试步骤...

[复制链接]
joe3939donger 发布于: 2010-5-1 13:56 2933 次浏览 36 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>一直不太清楚机房群控,也没没怎么正八经的调试过冷站,我只是简单的开关泵及阀,看其是否正常,</p>
<p>请问一下调试过冷冻机房的你们是怎么调试的啊 ,还有怎样实现群控啊?需要哪些点,请给解释下吧,谢谢</p>
回复

使用道具 举报

已有36人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
exp123s 发表于 2010-5-5 12:04:00
很复杂的,首先是用你的程序联动打开水阀,冷却塔,水泵,主机,即单机控制--各台主机都可控制后,再考虑水泵/塔的故障切换,选择优先开哪一台--定下群控策略,加开或减开主机的依据--实现它的程序.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
skonye 发表于 2010-6-3 17:24:00
好深奥
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
herofc 发表于 2010-6-16 10:30:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jafee 发表于 2010-6-17 17:18:00
&nbsp;这是最难的一块了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
herofc 发表于 2010-6-17 21:49:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>exp123s</i>在2010-5-5 12:04:00的发言:</b><br/>很复杂的,首先是用你的程序联动打开水阀,冷却塔,水泵,主机,即单机控制--各台主机都可控制后,再考虑水泵/塔的故障切换,选择优先开哪一台--定下群控策略,加开或减开主机的依据--实现它的程序. </div>
<p>就是如楼上所说的,跟手动开启差不多,只不过是用软件使设备联动开起来</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
xiaorh008 发表于 2010-6-18 09:00:00
一般你做了也不用,还是手动起,人家不放心
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zhugang826 发表于 2010-7-30 21:59:00
<p>系统复杂</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
xuweiguoing 发表于 2010-8-1 23:01:00
&nbsp;一般你做了也不用,还是手动起,人家不放心<br/>经典<br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
tianli1821 发表于 2010-8-2 11:51:00
做了又不用的应该是钱多烧的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
shakeice 发表于 2010-8-2 13:35:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
cenlong 发表于 2010-8-2 14:17:00
学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
pcook 发表于 2010-8-5 09:16:00
<p>冷冻机房控制:</p>
<p>1、将程序中的控制方式设置为自动,并将自动程序开头设置为开的位置,程序开始运行。</p>
<p>2、程序将首先开一组机组(冷机),次序如下:</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 打开主机电动蝶阀,并蝶阀的反馈为开----延时10秒,打开冷冻水泵和冷却水泵,并运行状态的反馈为运行---延时120秒,检查到有水流状态,打开冷机组。</p>
<p>3、程序启动后30分钟内只开一台机组,其后隔30分钟检查一次冷负荷,如果冷负荷高于已启动的机组总负荷,则加开一台机组;如果冷负荷低于已启动的机组总负荷,则关闭一台机组,最少开机数为1,最大开机数为3.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
m2010 发表于 2010-8-6 11:35:00
学习下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
wjcc521 发表于 2010-8-10 10:11:00
<p>冷站群控不是很好做的,首先你得会算冷量的需求,然后根据供,回水的压力,流量来决定控制冷机的台数(一台就好点了),故障就不说了。如果长时间运行的话,你得考虑到冷机之间的切换,冷机切换的话冷冻泵,冷却泵,冷塔,都得相应的切换。别的就自己实际实际吧。别人说的终究是别人的不论好坏,你得自己去实际模拟。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
ayxy 发表于 2010-8-11 12:33:00
高难度啊高难度
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
yuryan 发表于 2010-8-13 17:14:00
原理很简单,但是实现起来很复杂
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
ccddyypp 发表于 2010-8-13 18:01:00
<p>逻辑不复杂,但是细节很多,对设备的通讯速度计算速度和稳定性都要求很高。</p>
<p>我觉得应该使用PLC控制,和一般的空调控制不是一个级别的</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
heshinan1986 发表于 2010-8-18 10:12:00
这应该是冷机厂家做的,BA厂家不做这个
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
YANMEI87 发表于 2010-8-31 16:48:00
<p>这一块,我也没有真正调过,我想冷冻站这块除了联动启停以外,也没有其他什么程序吧,但是冷水机组厂家一般不过让我们控制他们的冷水机,说我们启动的话,怕会弄坏他们的机组,这一块会有什么危险存在吗</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报