打印 上一主题 下一主题

垂直主干用六类线缆有没有说超长这一点的?...

[复制链接]
dshong 发布于: 2010-4-28 13:16 611 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
垂直主干用六类线缆备份有没有说超长这一点的?
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
dshong 发表于 2010-4-28 14:26:00
<p>有没有高手在呀?请教一下拉</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lanyu333 发表于 2010-4-28 15:39:00
没看明白
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
pzniedi 发表于 2010-4-29 08:49:00
不知道
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
dshong 发表于 2010-4-29 09:47:00
<p>利用光缆作为主干,然后再用六类线缆作为备份,这个不能说超长,因为它不是水平布线,一般这样的项目都是在一些行政之类的项目有做的。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
我喜欢 发表于 2010-4-29 16:17:00
你就是把水平的放竖直了。你说有没有限制?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
liangwei12 发表于 2010-5-2 23:05:00
?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
unicityboy 发表于 2010-5-3 10:18:00
有&nbsp; 不论垂直 水平
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
yinlijun 发表于 2010-5-4 15:04:00
完全没哟
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
findfeel 发表于 2010-5-4 15:23:00
有的

永久链路依然不能超过90米
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
jds4470594 发表于 2010-5-11 13:10:00
<p>还是不能超过90米啊</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
qrwei 发表于 2010-5-11 13:45:00
<p>双绞线的传输距离是不会因为是作为水平系统还是主干系统而发生改变的,该超长还得超长。</p>