千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2373|排名: 14 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

大家看一看这个桥架...

[复制链接]
txkss 发布于: 2004-1-20 17:11 36578 次浏览 217 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
大家看到前面那个梁了嘛 设计院因为它是承重的 所以桥架通过它时只在每个里面留了一个100mm的管子 后来我们看实再是不行啊 因为要通过200路的 视频线 监听线 广播线 有线电视线啊 后来就又叫施工队给开了两个100mm的孔啊 这才通过 你们说是不是设计院的错误啊

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有217人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chech11 发表于 2004-1-25 12:51:00
我们这里也是两路啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
2001007007 发表于 2004-1-28 20:45:00
回1楼 你这个过梁法,是不能通过监理认可的,设计院原则上是不会同意这种变更,到时可能会有一些麻烦哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xyzlzbj 发表于 2004-2-17 16:56:00
同意三楼的观点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
雅达919 发表于 2004-2-18 10:53:00
一楼的老兄,我要恭喜你了! 你这种做法别说监理不同意,就是甲方也是不会认可的 最后就是两个子: 赔钱
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jcwlinfo 发表于 2004-2-19 09:12:00
如果是承重梁,那太离谱了。不可能这么做
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
j_chen 发表于 2004-2-19 09:43:00
桥架一般要离前面的梁25-35厘米,而且要高出地面2.2米以上,所以如果你的桥架设计能符合上述标准的,而没有做到,则监理和甲方那里是不能通过的.但如果楼层的高度太低的话,设计桥架时已不能按上述标准进行施工,则要根据实际情况与监理和甲方协商,也就只能采取你已设计好的方案了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
rossini883 发表于 2004-2-20 10:06:00
其实,是领导者笨,是工人也懒得说,加工一下,降下去再爬升不就可以,每个地方都会有这样的问题,那里好象不用吊顶,就是吊,做个造型就可以了!~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
rossini883 发表于 2004-2-20 10:07:00
其实,是领导者笨,是工人也懒得说,加工一下,降下去再爬升不就可以,每个地方都会有这样的问题,那里好象不用吊顶,就是吊,做个造型就可以了!~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
好望角 发表于 2004-2-21 18:09:00
谁都没有错!是以前房子盖低了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
jlydw 发表于 2004-2-22 12:31:00
不是承重梁,这种做法也不应该取的。监理、甲方不会允许的,设计院是更不能允许的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
thom 发表于 2004-2-23 14:46:00
一般来说,楼主死定了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
bianrong 发表于 2004-2-24 17:01:00
做个V字绕过去,在梁下时留点空就可以了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
思念 发表于 2004-2-24 18:10:00
事已至此,无法挽回。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
游魂 发表于 2004-2-25 12:52:00
以下是引用thom在2004-2-23 14:46:07的发言: 一般来说,楼主死定了!
在梁上开孔可不是件小事情!这样会破坏整个建筑物的受力!!!!!楼主你可要小心了!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
Saaam 发表于 2004-2-25 13:14:00
这种做法取得设计院的认可了么?如果咨询设计院的话,90%不会被通过的~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
2001007007 发表于 2004-3-11 17:59:00
就看当初设计时的吊顶高度以及你穿放线缆的多少了,做这种设计设计院一般都能考虑到的,如果你这个没有设计的话,更好办在过梁的地方建议甲方做一个花式吊顶。 还有如果必须开孔的话,可以从梁下位置开槽,尽量不要开到钢筋,这样还是可行的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
w21bbb 发表于 2004-3-12 21:52:00
房子太低了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
w21bbb 发表于 2004-3-12 21:53:00
房子太低了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
winson902 发表于 2004-3-13 15:34:00
從圖上看,房子不低啊!!不過要達2.2M以上,走V字是可行的,不要打洞就沒事了,工作量也不會太大,不一定槽要全通過的,能煉油滿足布線的空間就行了.沒有什麼大不了的事,別擔心,你是按圖施工的,責任也不在于你!!呵呵,如果你私自打了梁洞,那後果就不堪設想了!!!
回复 支持 反对