     最近做了个工程,用双绞线传输的,一切都还顺利,但是有两个点有重影。这两个点一个是半球和枪机,刚开始以为是摄像机的问题,但换过后还是有这种问题,另外也确定了电源也没问题。后面听一同行介绍,说可能是网线过短,结果加长至100多米还是有重影。

     这是我用双绞线做的第三个工程,第一个工程没有出任何问题,第二个工程也出现一个点有重影,现在这个工程出现两个点有重影。

     双绞线出来的效果不会比视频线差,如果点位集中的话,用双绞线布线要节省很多时间,效率高很多。我碰到唯一的难题是会出现重影。

    我想请问下大家,有没有遇到类似这样的问题,有没有有效的解决办法,请帮忙解答,谢谢!

回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
艾维特监控系统 发表于 2009-6-12 21:00:00

没人知道吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
东达科技 发表于 2009-6-12 22:05:00

串电容就可以解决了。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
longzhong 发表于 2009-6-13 09:50:00
俺不懂,进来学学
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
liyong200802 发表于 2009-6-13 09:57:00
换下双绞试一下,还有可能网线出问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
huweiyan 发表于 2009-6-13 10:01:00
 

双绞线传输器施工注意事项

使用注意事项:


一、请选用五类或五类以上的非屏蔽双绞线,线缆类别越高,传输效果越好。五类屏蔽双绞线(STP CAT5 24AWG)可以在一些强电磁干扰等特殊的情况下使用,但会缩短传输距离。三、四类非屏蔽双绞线也可以使用,但图象效果、传输距离和抗干扰性能下降。要根据不同的使用环境,选用不同的线缆,如室内线缆、室外线缆、阻水线缆等。


二、不能将双绞线的两对线并起来使用。


三、将网线中的空余不用网线(如利用了网线中的2对传输信号,余2对备用)接地,可以接在机房或机柜的地上。


四、当使用从双绞线中间抽头的桥接连接方式时,必须将该对线后面多余的线缆断开,并将空余网线接地(可以接在前端的摄象机地上)。


五、网线间相互连接时,按照颜色一一对应,用烙铁焊在一起,外面用绝缘胶带包好,防止短路;如室外连接,要做好防水处理。


六、在传输中,应采用非屏蔽的双绞线,以达到最佳传输效果。由于屏蔽双绞线间存在分布电容,对平衡信号传输有一定影响,在电磁干扰较严重地区或雷电较多地区,可以采用屏蔽双绞线。


七、在施工布线时,可与一般电话线、计算机网络线、同轴电缆线、光纤一起传输;但尽量避免与大功率电源线一起传输。


八、一般不建议用户使用非双绞线(如平行电话线、RVV电源线),作为没有办法的办法也可以通过平行线传输,我们通过RNN2*1.0的电源线传输过1000米,效果还可以,但抗干扰性不敢保证。


九、可以使用一箱线来模拟真实环境。一箱线一般为300米左右,可以分别连成300米、600米、900米、1200米(一根共有4对线,最长1200米,若再长需两箱线)。


十、在发射器连接摄像机部分或接收器连接后端监控设备的部分上使用较短的电缆;为防止雷击,发射机的应尽量接地线(小于8欧姆)。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
艾维特监控系统 发表于 2009-6-13 14:18:00
我用的是超五类的网线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
艾维特监控系统 发表于 2009-6-13 14:19:00
以下是引用东达科技在2009-6-12 22:05:00的发言:

串电容就可以解决了。

 

老兄,什么叫“串电容”,可以详细的点么?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
艾维特监控系统 发表于 2009-6-13 14:20:00
以下是引用liyong200802在2009-6-13 9:57:00的发言:
换下双绞试一下,还有可能网线出问题了

双绞器也换过了,网线出问题怎么查啊?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
艾维特监控系统 发表于 2009-6-14 09:33:00

看来这里真正懂行的工程技术员还是很少啊。出现重影的问题,难道大家就没遇到过,还是大家舍不得传授出经验?

不思其解。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
zhuning112233 发表于 2010-5-9 10:21:00
换个设备试一下,换个有源的试一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
BBQ2010 发表于 2010-5-9 15:03:00

呵呵,你必须测试在双绞线接入视频之前的图像时候正常,这样可以确定“重影”现象是否出现在传输过程中。一般情况如果是在传输过程中的问题,必须检测敷设线路附近是否有干扰。针对干扰情况来确定解决办法。。。

 

比如:传说中的“抗干扰器”~~

[此贴子已经被作者于2010-5-9 15:06:03编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
k404661520 发表于 2010-5-9 15:07:00
阻抗不一致   加电阻!一般我在同轴线用75欧的
回复 支持 反对

使用道具 举报