VISTA-120 接报警中心是在怎么编程
120要与报警中心连接 首先是 编报警中心电话号码 用户账号 通讯协议
*30 拨号方式
1 = DTMF音频拨号方式
*31 交换机外线号
当主机使用分机线时,输入拨外线的号码。最多4个2位数: 00-09; B-F (11-15),输入不足四位数以★结束。
*32 首个用户帐号 (分子系统设定)
4位16进制数,该码将报到第1中心,若只使用3位以★结束
输入:00-09; B-F (11-15).
*33 第一个电话号码
首个电话号码,总共可以有17 位: 0-9; #11(*), #12(#), #13停顿 2秒。 输入不足17位以★结束。
*45 首电话号码通讯格式
0 = 低速格式 2 = 高速扩展格式
1 = Contact ID 3 = Ademco 特快格式
Selects the reporting format for use on the primary telephone number.
设置好这些之后,我们要在防区编程里面设置防区报警报告码
具体设置是:41408000 *93 1 1
进入防区编程之后 设置防区类型 所属子系统 接着就是
Report Code这步 在这里我们需要设置成1111 如果这步我们设置成00 00 的话 那这个防区报警之后,主机是不会拨号传输数据的,每个防区都要设置。
设置好这些之后,我们还需要设置 布防 撤防 故障 测试 恢复报告吗 具体操作也是在*93菜单
1 = YES 0 = NO 0
设置需要报告的报告吗 要报告就设置成1就OK 不为0就可以,具体看下表
报警代码 恢复、监视码 系统组 #1
防区报警代码 报警恢复 外出布防
故障 撤防
故障恢复 电池电压低
旁路 电池电压恢复
旁路恢复 AC 掉电
AC 恢复
周期盗警测试
加电
取消
编程防拆
回叫请求
系统组 #2 系统组#3
留守布防、 撤防过早
时间设置,事件复位 布防过早
事件登记满 50%, 90% l 撤防过迟
事件登记溢出 布防过迟
防区自动旁路 撤防失败
用户自动旁路 布防失败
最近布防 自动布防失败
时间表改动
|