关于使用网络摄像机与远程网络的看法~...

[复制链接]
BBQ2010 发布于: 2010-4-17 22:19 1367 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

    基本上各位在使用网络摄像机或在做视频远程联网的时候,经常会遇到网络带宽的问题。理论上100M的网络在接入50路摄像机 2M码率的情况下是可以的。但是请注意, 对于满打满算的理论带宽设计在实际应用中是会出现问题的,100M的带宽,用704*576的模式传输,最多也就保持30-35路,多了就会出现延时过度的情况。

     因此使用网络网络摄像机或远程联网的情况下,如何保证在传输的图像质量与延时都基本合格呢?

 

就本人对网络摄像机和视频编码器在实际应用中的经验得出,对于系统中超过50路的摄像机(2M)码率的情况下,采用“百兆接入,千兆转发”的模式,可以有效解决问题。

 

具体做法:前端汇聚采用SOHO 8口百兆交换机,总码率流量不超过64M,第二利用中心百兆交换机(带2个千兆口)作为中心端设备的接入,2个千兆端口主要用于服务器与IPSAN存储。这样在分流即可以解决问题~~

 

 

最后注一句:不要太过于相信理论,任何实践得出的数据可能才是最准确的~

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wolfblood 发表于 2010-4-17 22:36:00

SOHO 8口百兆交换机,几乎不用,除非点真的特别散。

 

LZ总结的不错哈。但不少人自己建网还解决不了带宽问题的,而且大多会直接矛头直指网络摄像机,呵呵!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
game0032 发表于 2010-4-17 22:46:00
那后端得用六类网线了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
huyeren 发表于 2010-4-18 11:29:00
要占用这样大的带宽啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
深圳小小姚 发表于 2010-4-18 13:32:00

网络摄像机应该定码流,不然如出现动态物体或晚上红外开启的情况码流会跳的很高,这样就会影响到带宽的。像D1可以定在900K到1300K左右,CIF可定在250K到500K左右

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
BBQ2010 发表于 2010-4-18 14:13:00
接入级的使用并不一定是在“摄像机散”的情况下,其最主要的目的就是能保证每一组或多组的情况下保证汇聚的数据带宽不会超出100M(理论标准)。