报警键盘第四防区老报警?...

[复制链接]
jeans5314 发布于: 2010-10-1 21:25 359 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
      BOCSH的键盘IUI-DS12RG-CN 第四个防区设为24小时防区,为什么用电阻屏蔽了还老报警,同样设置的1\2\3防区就不会,是不是第四防区是什么特殊防区,比如火警之类的?哪位高手知道指点一下,先谢过
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
淡蓝的忧郁 发表于 2010-10-1 22:26:00
第四防区并无特殊。不知你的DS12R是单独使用,还是联网MT系统。如联网,请注意需要在DS12R末端并联120K电阻,每防区需串47K电阻。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jeans5314 发表于 2010-10-1 22:33:00
现在是单独使用,电阻也串了,第一\二\三都是一样的接法,而且电阻也换过试了,还是一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
专业防盗报警与联动 发表于 2010-10-1 22:41:00
你可以直接从编程中屏蔽该防区,把探头接在其他防区上
[此贴子已经被作者于2010-10-1 22:41:10编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报