[求助]一台主机怎么才能控制多台光端机的球机转动?...

[复制链接]
xindalu11 发布于: 2010-4-9 16:44 508 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
一台主机怎么才能控制多台光端机的球机转动?我试过一台主机控制一台光端机的球机能转动,但是并联另外一台光端机 球机都不能转动了,这是怎么回事?单独能控制转动,并联就不能控制转动了????请高手指点…………
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
a106609476 发表于 2010-4-9 16:48:00
你的系统架构是怎么样的啊  也不说仔细来  用光端机的485信号 是直接到键盘上去 还是经过了DVR  矩阵还是其他的设备啊 哎呀 还是需要描述清楚的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dbkdz 发表于 2010-4-9 17:51:00
加1台1进4出的485分配器隔离一下就行了。QQ 465496627
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
陈远 发表于 2010-4-9 22:25:00
 485控制线并接到各个光端机数据口,最好加485集线器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zyqsznna 发表于 2010-4-9 22:56:00
3楼
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
drops 发表于 2010-4-9 23:05:00

对,加个485总线集线器