在一个医院的项目中我碰到了排气风机这个名词,风机本身带有中效滤网,后来安装时发现风机就没有过滤网,我想问一下,这个排气风机在医院中是怎么用的,放在楼控里面吗怎么控制?请高手指点迷津!
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
iyegucheng 发表于 2010-11-30 10:28:00
<p>在医院一般都用在厕所排气当中,一般有起停 状态 故障 手自动点。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
BAlearner 发表于 2010-12-6 11:32:00
<p>不是在厕所,是在机房层和医用净化空调机房里面的呀</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
luckyfruit 发表于 2010-12-8 09:22:00
<p>排气风机,应该是那种小型的风机把,一般不超过60W,是给些房间做排气用的,机房层跟医用净化空调机房里应用是可以的,可以做控制,取启停、运行、故障,手自动 就可以了</p>